Há algum problema na instalação dos medidores de vazão mostrados nas imagens? Por favor, quem tiver conhecimento, possa me dar algumas dicas. Obrigado
O problema é grave: a taxa de tráfego está correta?
Para que o tubo fique completamente cheio, não é preciso fazer isso. O medidor de vazão de qualidade localizado na parte frontal pode ser instalado daquele jeito. Já os medidores de tipo vórtice e eletromagnético exigem um trecho de tubo reto. Além disso, o local onde vocês estão trabalha está muito sujo; com tanto sujeira, não é possível garantir uma proteção adequada. Por fim, o medidor de vazão também não pode ser conectado diretamente à válvula
O medidor de vazão para tubos curvos requer seções de tubo retas antes e depois dele, mas não há seções de tubo retas no local.
As condições no local são realmente ruins; o medidor de vazão deve ter seções de tubulação retas. Consulte a norma GB 50093-2013, sobre especificações para a construção e inspeção de equipamentos de automação.
O local pode conter um meio a baixa temperatura e estar um pouco sujo; seria necessário cuidar da higiene também.
Este ambiente de campo, como fazemos para começar a trabalhar como técnicos de instrumentação? . .
O medidor de vazão em massa não tem problemas. Tanto os medidores do tipo “vortex” quanto os eletromagnéticos exigem a presença de trechos de tubulação retos. O cabo do medidor de vazão em massa deve ser conectado a partir de cima, o que facilita a entrada de água. Além disso, deve-se usar conexões herméticas entre o cabo e o medidor, e a tubulação deve ficar abaixo das conexões elétricas. Em todos os pontos mais baixos dos canos de cabos, instalamos trevos, o que facilita a drenagem.
São todos tubos retos, sem suportes; o medidor de vazão em massa também não possui suporte
Medidores de vazão eletromagnéticos: o trecho de tubo reto dos medidores de vazão por efeito de vórtice não atende aos requisitos estabelecidos
Assim que vi a foto, comecei a rir tanto que quase mijei
Obrigado pelas respostas de todos. Essas imagens são apenas a ponta do icebergue; a instalação dos medidores de vazão é algo muito complexo. O chefe pediu que todos os medidores fossem inspecionados e que se criassem planos para corrigir os problemas. Isso está me deixando louco. Pelo que percebo, as respostas de todos indicam que o trecho de tubulação reta não é suficiente. Qual é exatamente o impacto do trecho de tubulação reta nos medidores de vazão?
O medidor de vazão em massa não exige um comprimento grande de tubos retos antes e depois dele; a forma de instalação mostrada na figura não apresenta grandes problemas; O medidor de vazão por efeito de vórtice exige seções de tubo retas antes e depois dele. Se o fluxo entrar no medidor logo após uma curva, isso pode causar a interrupção dos vórtices, afetando gravemente a medição, ou até mesmo impedindo a obtenção de leituras. Portanto, é melhor realizar a instalação de acordo com os padrões: 20 unidades de tubo reto à frente e 10 unidades atrás ; Os medidores de vazão eletromagnéticos atuais não são mais tão exigentes em relação aos trechos de tubo retos antes e depois deles. O mais importante é manter o tubo sempre cheio; a maneira de instalação mostrada na figura também é uma solução possível.