2017-09-02View Original

Thread Content

Usando as condições de vazão do atuador, mas a variação da vazão é muito grande, fazendo com que o ajuste PID fique instável (como mostrado na figura). Ao enviar um sinal de pulso manual ao válvula de regulação, o fluxo medido pelo medidor aumenta instantaneamente para quatro metros cúbicos de água; normalmente, esse aumento é de apenas um metro cúbico de água. Tanto o medidor de vazão quanto a válvula de regulação foram substituídos. O que está acontecendo? Será que o medidor de vazão não foi configurado corretamente?
Reply #22017-09-02
O gráfico de tendências no canto inferior direito é o do medidor de vazão cujo ajuste PID é instável
Reply #32017-09-02
Os parâmetros PID não estão bem ajustados; ajuste-os aos poucos
Reply #42017-09-02
Estão ocorrendo oscilações; a ação proporcional ou integral está muito forte. Vamos diminuir gradualmente a intensidade da ação proporcional ou integral.
Reply #52017-09-03
Talvez haja algum problema com as características de vazão da válvula; talvez ela não tenha sido selecionada corretamente durante o processo de escolha.
Reply #62017-09-03
Primeiro, é preciso garantir que, no modo manual, haja uma abertura constante, de modo que o fluxo permaneça estável. Se houver grandes flutuações no fluxo, ou se houver problemas com o curso do posicionador, não será possível usar o modo automático. Tanto a sensibilidade quanto o tempo de integração têm um efeito maior quanto menores forem; preste atenção ao ajustá-los. A integração é um ajuste adiantado, com um atraso considerável; adiciona-se a derivada, como no caso da temperatura.
Reply #72017-09-03
Isso aqui está oscilando, felizmente é uma oscilação de amplitude constante. Reduza um pouco o valor de P e observe!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.