Problemas de comunicação na Zhejiang Zhongkong

2017-09-03View Original

Thread Content

Recentemente, encontrei um problema: uma falha no UPS fez com que houvesse falta de energia em uma das linhas de alimentação. O switch A perdeu a energia, enquanto as luzes indicadoras do switch B estavam funcionando normalmente. No entanto, todos os dados da estação de operação DCS eram marcados como “?” e a comunicação foi interrompida. A alimentação do switch A foi restabelecida, e os dados da estação de operações voltaram ao normal. Então, eu desconectei o cabo de rede que vinha do switch A. Os dados continuaram funcionando normalmente, o que é estranho. Por que o switch B, quando funciona sozinho, não transmite dados? ?
Reply #22017-09-03
Tente de novo quando a produção for interrompida. Se não der certo, você pode ligar para o telefone de atendimento pós-venda da Zhejiang University Central Control para pedir ajuda.
Reply #32017-09-06
Primeiro, é preciso esclarecer qual sistema é o jx300 e qual é o ECS700 É necessário esclarecer completamente a verdade sobre esse assunto; caso contrário, dirigir no futuro também representará um grande risco. Sugestões de direção para busca: 1. Alimentação elétrica. O fato de as luzes do switch estarem normais não significa que as funções de rede estejam funcionando corretamente. 2. Há alguma conexão incorreta nos cabos de rede do switch? Ou seja, há alguns cabos da rede B conectados ao switch A. Espero que ajude!
Reply #42017-09-06
Você tem certeza de que entendeu o que significam A e B no controlador, e AB no switch? É realmente estranho; acho que só no local é que se poderá saber exatamente qual é a situação
Reply #52017-09-06
Faça um ping do endereço da placa controladora a partir da estação de operação; faça também ping em todas as placas controladoras que atuam como redundância. Verifique novamente o fornecimento de energia: se as fontes de alimentação DC de 24V, que funcionam como redundância, são na verdade dois circuitos de alimentação de 220VAC.
Reply #62017-09-06
Primeiro, quanto ao modelo do sistema: não adianta desconectar o cabo de rede, pois, desde que haja alimentação elétrica, esses dois switches ainda podem se comunicar. É melhor tentar desligar a alimentação do A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.