O sistema DCS possui um aterramento de blindagem. Ao usar um multímetro, verifica-se que o aterramento de blindagem dentro do gabinete DCS está conectado ao aterramento da carcaça. Isso está correto? Deve haver resistência entre o local de trabalho e o local de proteção? No final, tudo é direcionado para um eletrodo de aterramento.
O local de trabalho e o local de proteção são separados, sendo conectados a eletrodos de aterramento distintos.
É normal que seja assim: geralmente, a terra dos instrumentos e a terra de proteção ficam conectadas a um mesmo barramento de terra entre os gabinetes, que por sua vez está conectado ao eletrodo de terra elétrica.
Toda a fábrica possui um design de aterramento equipotencial, sendo que o aterramento do gabinete e o aterramento de blindagem estão interconectados. A terra de blindagem se baseia na rede de terra de funcionamento, enquanto a terra do gabinete se baseia na rede de terra de proteção. Toda a fábrica possui um projeto de equipotencialidade; essas duas redes estão conectadas entre si. Apenas os pontos de conexão das duas redes de aterramento devem estar o mais próximo possível do ponto de aterramento (assim, o aterramento de funcionamento é afetado menos). É possível verificar online o HG 20513 ou o SH 3081
Da mesma forma, todos os fios finais se conectam à rede de aterramento geral da fábrica
Recomenda-se consultar mais normas de aterramento da indústria petroquímica.
O conceito de aterramento dos instrumentos costuma ser um pouco vago. Na verdade, em um gabinete de instrumentos, geralmente existe um aterramento específico para os instrumentos, além do aterramento do sistema. O aterramento dos instrumentos é conectado a um barramento de aterramento separado, enquanto o aterramento do sistema é conectado a outro barramento de aterramento. Esses dois barramentos, por sua vez, são conectados a um ponto de aterramento comum. Portanto, quando se faz uma medição, há conexão entre eles, e a resistência geralmente fica abaixo de 4 ohms. No entanto, em áreas onde o nível da água subterrânea é alto, é muito importante verificar se o aterramento está adequado. Às vezes, a resistência pode ser maior que 4 ohms.