De quatro fios para dois fios

2017-09-04View Original

Thread Content

Caros especialistas, eu tinha um medidor de vazão da marca Kolon, do tipo de quatro fios. Agora, no armazém, só há medidores de vazão com alimentação de 24VDC. É possível instalá-los? Como instalar? Os fios de sinal de quatro fios podem ser usados também como fios de alimentação? Basta conectar diretamente o cabo de sinal?
Reply #22017-09-04
Não, porque as placas de IA da DCS podem ser ativas ou passivas
Reply #32017-09-04
Os dois medidores de vazão em Colônia têm o mesmo diâmetro dos tubos e as mesmas flanges? Se for igual, será muito fácil! ! É só verificar se cabe ou não. Se conseguir instalar, não há nenhum problema, haha
Reply #42017-09-05
O cabo de alimentação de 220V não precisa ser conectado diretamente. Para o cabo de sinal de 4~20mA, basta adicionar um isolador de distribuição de 24V, conectando-o diretamente ao sistema PLC existente!
Reply #52017-09-06
Sistema de quatro fios em vez do sistema de dois fios; nunca encontrei isso em prática. Afinal, os sistemas de quatro fios são basicamente alimentados por 220VAC.
Reply #62017-09-06
Basta trocar o componente do gabinete por um cartão de conexão, um cartão AO igual ao dos transmissores de pressão. Utilizam-se dois dos quatro fios para fazer as conexões no gabinete
Reply #72017-09-06
O sistema de quatro fios e o sistema de dois fios são, na verdade, apenas diferenças entre placas AI do DCS que são ativas e passivas. Se você conectar a placa AI a uma fonte de alimentação ativa, não haverá problemas. Além disso, os instrumentos de dois fios atuais também recebem alimentação por meio de barreiras de segurança; desde que a instalação dos instrumentos no local esteja correta, tudo ficará bem.
Reply #82017-09-06
Para esse problema, basta alterar o tipo de sinal do painel de controle original para “ativo”. Assim, é possível conectar diretamente os fios de sinal existentes
Reply #92017-09-06
O instrumento é de sistema de quatro fios, com alimentação externa; não precisa de alimentação vinda da placa. Basta enviar o sinal de saída para a placa, e pronto. . . O que há para se preocupar tanto?
Reply #102017-09-06
"Os fios de sinal de sistema de quatro fios também podem ser usados como fonte de alimentação? Basta conectá-los diretamente? " Resposta: Não é possível. Se você aplicar uma fonte de alimentação nos fios de sinal de corrente do instrumento de quatro fios, isso é considerado um conexão errada, o que pode danificar o instrumento.
Reply #112017-09-06
Quem lhe disse que todos os sistemas de quatro fios operam com 220VAC? Sistemas de dois fios, três fios e quatro fios são aplicados a instrumentos alimentados por corrente contínua, e não têm muito a ver com a alimentação por corrente alternada.
Reply #122017-09-06
Alimentação de 24VDC também não significa necessariamente que se trate de um instrumento de dois fios. Se os instrumentos de campo passarem de um sistema de quatro fios para um sistema de dois fios, então as entradas de sinais de corrente analógica do DCS ou do sistema de coleta de dados precisarão ser alteradas para contar com alimentação por circuito fechado, ou seja, precisam ter a capacidade de operar com instrumentos de dois fios.
Reply #132017-09-06
Oh. Eu não sou muito familiarizado com os instrumentos.
Reply #142017-09-06
Formas de economizar dinheiro, difíceis de descrever; É possível adicionar uma barreira de segurança diretamente para fazer a conversão.
Reply #152017-09-06
É preciso verificar se o seu relógio atual tem ou não compatibilidade; é necessário fazer alguns ajustes no fornecimento de energia do sistema de controle correspondente
Reply #162017-10-18
4 linhas: não use aquelas duas que fornecem energia. Em vez disso, conecte as duas linhas ativas do PLC/DCS aos terminais passivos do PLC/DCS – assim estará tudo certo
Reply #172017-10-18
Pode ser usado. As linhas de sinal do sistema original de quatro fios são conectadas diretamente ao cartão, ou por meio de uma barreira de segurança? Se for direto para o cartão, então será preciso adicionar uma barreira de segurança, ou conectá-lo ao ponto ativo do cartão. Se quiser trocar o canal, é preciso configurá-lo de novo~
Reply #182017-10-20
Veja qual é a tensão da fonte de alimentação necessária. Se for 220V, não funcionará. Os terminais DCS permitem a distribuição de energia, mas somente em 24V
Reply #192017-10-20
Olhando com atenção o post original do autor, o problema parece ser a necessidade de substituir o medidor de vazão de quatro fios que está em uso. No armazém, só há medidores de vazão de 24V.DC; não foi especificado se se trata de modelos de dois fios (pois existem também modelos de quatro fios com tensão de 24V.DC). A questão é: como fazer a conexão? Por favor, o autor do tópico possa esclarecer se o novo medidor de vazão é do tipo de dois fios; assim, o problema será resolvido.
Reply #202017-10-20
  Não dá para mudar.   A potência gerada com alimentação de 24V, somada ao limite mínimo de corrente de sinal de 4mA, representa, na verdade, o consumo energético mínimo necessário para que um transmissor de 2 fios funcione normalmente. Portanto, os medidores que atendem a esse requisito não são fabricados em formato de 4 fios (ou 3 fios).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.