O que fazer se houver grande erro no conversor de sinal HART/analógico TRIP_LOOP 333U/D?

2017-09-05View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por xzzgjxmf em 5/9/2017, às 06:42. 4-20MA corresponde a 0-200℃. Teste de circuito feito para 4MA: o DCS indica 5°C; para 12MA, indica 105,0°C. O que fazer?
Reply #22017-09-05
O ponto zero está 5°C acima; basta reduzir o ponto zero em 5°C nos parâmetros para resolver o problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.