Quanto aos instrumentos de medição no local, o que são instrumentos ativos e o que são instrumentos passivos?
Quanto aos instrumentos de medição no local, todos são instrumentos ativos; não existem instrumentos passivos. Sem alimentação elétrica, os instrumentos não conseguem funcionar corretamente. No entanto, existe a distinção entre sinais ativos e sinais passivos. Um sinal ativo refere-se ao sinal do instrumento, que está no mesmo circuito que a fonte de alimentação do instrumento; geralmente, trata-se de sinais de instrumentos de dois fios. Já um sinal passivo refere-se ao sinal do instrumento, que está separado da fonte de alimentação do mesmo; geralmente, trata-se de sinais de instrumentos de quatro fios.
O autor errou. “Ativo” e “passivo” são termos relativos ao sistema em questão. Se for necessário alimentação externa ao sistema, trata-se de sinal ativo; se não for necessária alimentação externa, trata-se de sinal passivo. Consulte abaixo os sinais de instrumentos em sistema de duas linhas, três linhas e quatro linhas. Os instrumentos em sistema de duas linhas não possuem fios para alimentação elétrica; ou seja, eles não têm uma fonte de energia independente, sendo necessária a introdução de energia externa. Os seus dois fios devem transmitir tanto a alimentação elétrica quanto os sinais. Os sinais que eles emitem são chamados de sinais passivos. Instrumentos de três fios, que possuem um fio para o polo positivo da alimentação, um fio para o polo positivo do sinal, enquanto o polo negativo da alimentação e o polo negativo do sinal compartilham um mesmo fio (o fio COM), ou seja, são três fios no total. Os sinais que eles emitem são chamados de sinais ativos. Instrumento de quatro fios, nos quais dois fios estão conectados aos polos positivo e negativo da fonte de alimentação, e os outros dois fios representam os polos positivo e negativo do sinal de saída. Os sinais que eles emitem são sinais ativos.
Querido, acho que você entendeu errado. Um sinal ativo é aquele que contém tensão; já um sinal sem tensão é um sinal passivo (como os contatos secos). Os instrumentos de dois fios não precisam de alimentação externa, pois já há tensão no circuito; já os instrumentos de quatro fios necessitam de alimentação externa.
Dê uma olhada de novo. Você já fez configuração de sistemas, não é? Na configuração do sistema, costuma haver a opção de escolher entre sinais ativos e passivos. Por exemplo, em transmissores de pressão de dois fios, escolhe-se o sinal passivo; já em medidores de vazão de massa de quatro fios, escolhe-se o sinal ativo.
Aprendizado mútuo*, discussão conjunta, e também um resumo: 1. Primeiramente, é preciso esclarecer que “ativo” e “passivo” se referem a sinais de entrada analógica (AI). 2. As placas de alimentação necessárias para fornecer energia ao transmissor são consideradas sinais passivos ; Não é necessário usar um cartão para fornecer energia ao transmissor; ou seja, o transmissor já possui sua própria fonte de alimentação, sendo assim um sinal ativo. 3. A combinação de fonte de alimentação de 24V e sinal resulta em um sinal passivo ; Sinais cuja fonte de alimentação e o sinal em si não se sobrepõem são sinais ativos. 4. No que diz respeito aos módulos analógicos, existe também a questão de saber se os sinais de entrada são ativos ou passivos; além disso, os sinais podem ser inconsistentes, assim como as conexões elétricas. Os chamados sinais ativos são aqueles em que o dispositivo consegue gerar um sinal de 4~20MA sem a necessidade de alimentação externa de 24VDC, enquanto os transmissores de pressão e de temperatura são sinais passivos. ”(Nota: A expressão “sinal ativo”, mencionada aqui, refere-se a dispositivos que conseguem gerar um sinal de 4~20MA sem precisar de alimentação externa de 24VDC. Na minha opinião, essa definição não é adequada; tanto os sinais ativos quanto os passivos precisam de fonte de energia. Apenas a fonte de 24V mencionada aqui não é fornecida pelo próprio dispositivo, e não significa que não haja necessidade de energia.)
Em termos simples, os instrumentos que precisam de uma fonte de energia para funcionar são instrumentos ativos, enquanto aqueles que não precisam disso são instrumentos passivos.
Quanto às barreiras de segurança e aos cartões de comunicação: os sinais passivos são aqueles cujos sinais emitidos pelos instrumentos de campo já possuem 24V.DC. Mesmo após desconectar os fios do sinal da barreira de segurança ou do cartão de comunicação, ainda é possível medir tensão e corrente nos dois extremos dos fios. Portanto, não é necessário fornecer tensão à barreira de segurança ou ao cartão de comunicação. Nesse caso, o sistema deve fornecer uma barreira de segurança passiva ou um canal passivo para esse circuito. Esses instrumentos geralmente são do tipo de 4 fios, como medidores de vazão eletromagnéticos e medidores de vazão por massa. Sinal original: após desconectar o cabo de sinal do barreira de segurança ou do dispositivo correspondente, não é possível medir tensão ou corrente nas extremidades do cabo. Portanto, a barreira de segurança ou o dispositivo em questão precisa fornecer tensão para esse circuito. Nesse caso, o sistema deve fornecer uma barreira de segurança ativa ou um canal ativo para esse circuito. Esses instrumentos geralmente são de tipo 2 fios, como transmissores variáveis e medidores de vazão por turbina. O que foi dito acima é apenas a minha opinião pessoal. Aqueles que tiverem opiniões diferentes podem apresentá-las para discussão
Quanto às barreiras de segurança e aos cartões de comunicação: os sinais passivos são aqueles cujos sinais emitidos pelos instrumentos de campo já possuem 24V.DC. Mesmo após desconectar os fios do sinal da barreira de segurança ou do cartão de comunicação, ainda é possível medir tensão e corrente nos dois extremos dos fios. Portanto, não é necessário fornecer tensão à barreira de segurança ou ao cartão de comunicação. Nesse caso, o sistema deve fornecer uma barreira de segurança passiva ou um canal passivo para esse circuito. Esses instrumentos geralmente são do tipo de 4 fios, como medidores de vazão eletromagnéticos e medidores de vazão por massa. Sinal original: após desconectar o cabo de sinal do barreira de segurança ou do dispositivo correspondente, não é possível medir tensão ou corrente nas extremidades do cabo. Portanto, a barreira de segurança ou o dispositivo em questão precisa fornecer tensão para esse circuito. Nesse caso, o sistema deve fornecer uma barreira de segurança ativa ou um canal ativo para esse circuito. Esses instrumentos geralmente são de tipo 2 fios, como transmissores variáveis e medidores de vazão por turbina. O que foi dito acima é apenas a minha opinião pessoal. Aqueles que tiverem opiniões diferentes podem apresentá-las para discussão
Ativo e passivo: no caso da IA, se os instrumentos locais precisam que um módulo DCS forneça energia de 24V a eles, então esses instrumentos são considerados sinais passivos para o DCS; Por outro lado, se os outros dispositivos de medição no local já fornecerem uma alimentação de 24V para ele, não é necessário que o cartão DCS forneça energia. Nesse caso, esse dispositivo de medição é considerado um sinal ativo.
Antigamente, usava-se um milivoltímetro de ponteiro combinado com um termopar para medir a temperatura; esse era realmente um instrumento passivo.
Quanto ao próprio instrumento, ele precisa de uma fonte de alimentação; nesse caso, trata-se de um instrumento de sinal passivo, de dois fios. Quanto ao sinal em si, trata-se de um sinal analógico de 4 a 20 mA. Um instrumento ativo possui fonte de alimentação, sendo de quatro fios; já o instrumento passivo não possui fonte de alimentação, sendo de dois fios. É assim que eu entendo. Na verdade, concordo bastante com a resposta do segundo comentário, que se encaixa melhor na pergunta do autor
Alimentação por cartão, sinal passivo; Alimentação independente, sendo um sinal ativo.
Ativo e passivo: No caso de instrumentos, se não houver fonte de energia dentro do instrumento e for necessária uma fonte externa, então ele é passivo; o contrário também vale; Para um sinal, quando se olha para a saída do sinal, se não houver fonte de alimentação interna e for necessária uma fonte externa, então é um sinal passivo; o contrário também vale ; Sinal não se refere apenas a sinais analógicos, mas também a sinais de comutação.