Pergunta: como se distingue entre entrada e saída ativas e passivas em instrumentos?

2017-09-05View Original

Thread Content

1. No DCS, como se distingue um cartão ativo de um cartão passivo? Por exemplo, resistências térmicas externas ou transmissores, válvulas de regulação elétricas externas e o sinal de feedback das válvulas de regulação elétrica. 2. Ativo e passivo se referem ao canal ou aos instrumentos de entrada ou saída?
Reply #22017-09-05
Por exemplo, no caso de um transmissor, o módulo precisa gerar uma tensão de 24V, e funciona em modo de dois fios. Os sinais transmitidos incluem tanto a tensão de 24V quanto uma corrente de 4-20mA. Então, o módulo é ativo ou passivo? O canal é ativo ou passivo? O transmissor é ativo ou passivo?
Reply #32017-09-05
Ativo significa que há fornecimento de energia, passivo significa que não há fornecimento de energia
Reply #42017-09-05
Por exemplo: cartões, cabos, transmissores. Ativo/passivo refere-se a instrumentos primários, instrumentos secundários ou canais de sinal?
Reply #52017-09-05
Por exemplo, um módulo de cartão conectado a um transmissor: o módulo fornece 24V e, ao mesmo tempo, aceita sinais de 4-20mA. Nesse caso, o módulo de cartão é ativo? E o transmissor? E os canais?
Reply #62017-09-05
Ativo e passivo referem-se à presença ou não de 24V no sinal emitido pelo transmissor local. Por exemplo, a maioria dos medidores de vazão em massa é alimentada por 220V; nesse caso, os cabos de sinal são considerados passivos
Reply #72017-11-15
Atualmente, a maioria dos transmissores é alimentada por barreiras de segurança. Pelo que entendo, a barreira de segurança funciona como um elemento ativo em relação ao transmissor
Reply #82017-11-16
Passivo geralmente se refere a sinais de contato seco, como o sinal de feedback de um interruptor de limite, ou o sinal de alarme de um interruptor de nível. Ativo é um sinal que precisa de alimentação elétrica, como transmissores de dois fios e interruptores de nível a base de diapasões. A fronteira bem evidente são esses instrumentos, que não conseguem funcionar sem energia. Claro, a alimentação também pode ser fornecida por meio de um sistema de quatro fios: um para a alimentação e outro para o sinal. Geralmente, esse método é utilizado quando a alimentação fornecida por dois fios não é suficiente, como no caso de medidores de vazão de massa e medidores de nível por radar. O piso com placas é conectado a um ponto de 24V, portanto não é necessário fazer conexões separadas. E, se a fonte de alimentação de quatro fios for de 24V, será necessário conectar um cabo separado a partir do módulo de corrente contínua. Não sei se consegui me expressar claramente. Por favor, corrija-me se houver algum erro.
Reply #92017-11-17
Para os instrumentos de campo, é necessário um fornecimento de energia separado. Nos casos de instrumentos de sistema de quatro fios, eles são ativos; portanto, o sinal de campo também é considerado um sinal ativo. No caso do DCS, não é preciso que haja placas ou barreiras de segurança para fornecer energia (não há fornecimento de energia), ou seja, trata-se de um sinal passivo; Para os instrumentos de campo, com alimentação em circuito fechado, como os instrumentos de dois fios, eles são passivos em relação ao próprio instrumento; portanto, esse sinal de campo é um sinal passivo. No caso do DCS, este precisa de placas ou barreiras de segurança para obter energia (para ser alimentado), ou seja, é ativo. Portanto, a compreensão detalhada depende de cada um, já que as pessoas têm maneiras diferentes de entender. Também não se pode dizer de forma absoluta que “ativo” e “passivo” são termos definidos em relação a instrumentos de campo ou a placas de controle.
Reply #102017-11-27
Ativo e passivo geralmente se referem aos módulos DCS. Os módulos ativos não precisam de fonte externa para alimentar os instrumentos de 24V no local, pois a fonte de energia está diretamente integrada ao módulo. Os cartões passivos precisam de uma fonte de alimentação externa de 24V para fornecer energia aos instrumentos no local. Geralmente, nos sistemas DCS que utilizamos atualmente, os instrumentos de 2 fios são equipados com placas ativas.
Reply #112018-12-18
Não se pode dizer isso. Geralmente, os sinais ativos e passivos são de tipo analógico. Já os contatos ativos e passivos são o que você chama de contatos secos
Reply #122018-12-18
Ativo e passivo é um conceito relativo; depende de qual perspectiva se olha! Resultados diferentes dependem da direção. Geralmente, começamos analisando o sistema a partir do local em que ele está instalado, como no caso dos medidores de vazão eletromagnéticos de quatro fios. Como não é necessário alimentar os cartões ou as barreiras de segurança, as linhas que vêm do sistema não possuem tensão nem corrente. Dizemos que se trata de um sinal passivo. Mas, por outro lado, e se olharmos do sistema para o local em si? Esses dois fios que vêm do instrumento possuem corrente elétrica; não é necessário que haja alimentação do sistema. Portanto, consideramos que se trata de um sinal ativo.
Reply #132019-02-25
Alimentação externa do instrumento é um sinal passivo; o instrumento que precisa de alimentação por meio de cartões é um sinal ativo.
Reply #142019-02-25
Sinais ativos e passivos são conceitos relativos. Por exemplo, os instrumentos de campo são instrumentos de sistema de quatro fios, que necessitam de alimentação elétrica separada. O sinal gerado por eles é no padrão 4~20mA, sendo transmitido para o sistema DCS. Para o instrumento em si, trata-se de um sinal ativo (já que possui alimentação própria), mas, para o sistema DCS, trata-se de um sinal passivo (pois não precisa de alimentação adicional).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.