Esta válvula é uma válvula de fechamento por ar, com um posicionador mecânico HEP-15; é de ação simples (anteriormente, era utilizada apenas a série YT). 1. Se a abertura linear da válvula não for adequada, será por causa da baixa qualidade do posicionador? 2. Atualmente, a posição da sala de controle é oposta àquela do local de instalação da válvula. Gostaria de alterar o posicionador para que sua ação fosse compatível com a posição controlada pela sala de controle. Para isso, afrouxei os parafusos de ajuste do intervalo de operação e ajustei o botão para que ficasse voltado para cima. No entanto, a válvula não funciona. Não sei se há algo mais que precise ser alterado 3. Inverter a saída lógica do DCS também pode gerar o mesmo efeito; não sei se isso é adequado. Gostaria de receber sua opinião. Preciso dizer: isso é uma porcaria total. Estou preocupado que, ao tentar fazer o teste de funcionamento, o sistema automático não funcione
No seu caso, basta configurar a saída no DCS para modo de reação
A ação de fechamento e abertura do localizador e o modo de funcionamento da válvula de controle (aberta ou fechada) são complementares e não devem ser alterados arbitrariamente.
Pelo gráfico, trata-se de um atuador de ação direta; portanto, o botão de ajuste do curso deve ser posicionado para baixo. Basta alterar as características de saída do controlador para modo de reação.
A válvula de regulação é do tipo FO; o DCS configura uma saída inversa. Em condições normais, os posicionadores das válvulas de regulação operam no modo de ação direta. Não altere arbitrariamente a ação de empuxo e tração do localizador.
A ação e reação são as forças que regulam o controle; quando se usa o modo manual, a reação ainda é a mesma
Um desempenho linear ruim realmente dificulta o ajuste, o que indica que o desempenho do localizador é insatisfatório. Se a direção de acionamento da válvula atende aos requisitos de controle, basta inverter a saída do DCS; não há necessidade de corrigir a reação no posicionador.
1. Uma abertura linear deficiente da válvula se deve a uma qualidade ruim do posicionador? Resposta: Pode-se dizer que, se nem a linearidade consegue ser bem executada, como é que se pode esperar alguma qualidade? ; 2. Atualmente, a posição da sala de controle é oposta àquela do local de instalação da válvula. Gostaria de alterar o posicionador para que sua ação fosse compatível com a posição controlada pela sala de controle. Para isso, afrouxei os parafusos de ajuste do intervalo de operação e ajustei o botão para que ficasse voltado para cima. No entanto, a válvula não funciona. Não sei se há algo mais que precise ser alterado Resposta: Suas alterações estão corretas. Normalmente, não há necessidade de fazer mais mudanças; basta prestar atenção à posição do pedal de feedback. 3. Inverter a saída lógica do DCS também pode gerar o mesmo efeito; não sei se isso é adequado. Gostaria de receber sua opinião. Resposta: É possível. Na verdade, isso está relacionado ao atuador, que corresponde à posição segura da válvula. Se a localização segura não for um requisito, então não há problema. Tenho que dizer: isso é uma porcaria total. Fico preocupado que, ao tentar testá-lo, ele nem funcione automaticamente. Resposta: realmente é uma porcaria. Os localizadores mecânicos de melhor qualidade produzidos no país custam apenas algumas centenas de reais. Os importados custam um pouco mais de 1 mil. Até que ponto se precisa de dinheiro faltando para se comprar essa porcaria.
1. Um desempenho linear ruim é um problema do localizador; 2. A abertura no quadro de controle é oposta àquela no local porque se trata de uma válvula de fechamento por ar; o quadro de controle mostra a abertura, portanto não é necessário alterar o posicionador.
1. Primeiro, quanto a esse HEP15, você diz que a linearidade é ruim; provavelmente é porque você não o ajustou corretamente. Eu já encontrei fábricas inteiras com esses localizadores, e, após eu fazê-los serem ajustados, eles funcionaram muito bem. 2. O ajuste da faixa de medição não se refere ao sinal de controle principal, mas sim ao mecanismo de acionamento da válvula de regulação. Por exemplo, uma válvula que se abre com o fluxo de ar é do tipo de ação direta, enquanto uma válvula que se fecha com o fluxo de ar é do tipo de ação indireta. Depois de fazer esse ajuste corretamente, basta ajustar o ponto zero e a linearidade da faixa de medição. 3. Isso realmente não funciona. Vou enviar um manual detalhado para você daqui a pouco
Dê uma olhada, esse cara é bem resistente: lol
É viável o valor de 25% indicado na sala de controle, quando na realidade a posição da válvula é de 75%?
1. Qualquer tipo de localizador deve ajustar o nível do braço de feedback quando a abertura da válvula está em 50%. A fonte de ar fornecida com o produto já foi definida; a distância de deslocamento para cima e para baixo é pequena, o que faz com que haja um grande desvio. 2. Não vi o que você enviou……
Pergunte mais 001 – Publicado em 15/09/2017, às 09:18. 1. Um desempenho linear insatisfatório é um problema do localizador; 2. A abertura no painel de controle é oposta àquela no local de operação porque se trata de uma válvula de fechamento por ar. O painel de controle mostra a abertura da válvula, enquanto o posicionador não é necessário... É viável que a abertura indicada no painel de controle seja de 25, quando na realidade a posição da válvula é de 75?
Pergunte mais 001 – Publicado em 15/09/2017, às 09:18. 1. Um desempenho linear insatisfatório é um problema do localizador; 2. A abertura no painel de controle é oposta àquela no local de operação porque se trata de uma válvula de fechamento por ar. O painel de controle mostra a abertura da válvula, enquanto o posicionador não é necessário... É viável que a abertura indicada no painel de controle seja de 25, quando na realidade a posição da válvula é de 75? De qual fabricante é o seu sistema DCS? Em alguns fabricantes, o sistema DCS exibe a abertura, enquanto em outros é exibido o percentual de saída. Se você diz que é exibido 25%, com uma abertura real de 75%, então o sistema DCS da sua empresa deve estar exibindo a porcentagem de saída. Pessoalmente, acho que não há problema em alterar o localizador para modo de reação. Depois da alteração, a válvula fica fora de controle; provavelmente houve algum erro na sua operação. Por favor, leia com atenção o manual do localizador.