【Questão semanal nº 13】07/09/2017

2017-09-07View Original

Thread Content

Ao responder ao bg9.png, é possível ver as respostas da questão anterior. (Questão de escolha única) Em um sistema de controle em cascata composto pela temperatura do forno e pelo fluxo de óleo combustível, a temperatura do forno é o parâmetro principal, enquanto o fluxo de óleo combustível é o parâmetro secundário. Se forem utilizadas válvulas de acionamento por gás, qual é a combinação correta entre o regulador principal e o regulador secundário? (D) A) Regulador principal – ação direta; Regulador secundário – ação direta. B) Regulador principal – ação direta; Regulador secundário – ação reversa. C) Regulador principal – ação reversa; Regulador secundário – ação direta. D) Regulador principal – ação reversa; Regulador secundário – ação reversa. A questão desta vez é a seguinte: (Questão aberta) Como operar o conjunto de três válvulas dos instrumentos? A resposta será divulgada na próxima edição. Basta responder às questões da próxima edição para ver a resposta. Obrigado! —————————————————————————————————————————————————————————————— Critérios de avaliação: Respostas erradas resultam em 2 pontos de recompensa; respostas *incompletas* geram de 3 a 6 pontos. Respostas corretas dão 8 pontos, enquanto respostas corretas acompanhadas de explicações detalhadas rendem de 10 a 15 pontos. Por favor, avalie de acordo com esses critérios. Nota: Se houver registros de edição após a resposta, apenas quem participar será punido. Será deduzido 1 ponto de riqueza a cada tentativa de spam malicioso contínuo; não há limite máximo para as deduções. Números puros, emojis e letras escritas aleatoriamente, sem relação com a resposta, são considerados spam malicioso. Após três advertências, as deduções de pontos começam
Reply #22017-09-07
1. Ao operar o conjunto de três válvulas do instrumento, é necessário respeitar dois princípios: (1) Não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de medição sejam perdidos. (2) Não se deve permitir que os elementos de medição (caixas de membrana ou tubos ondulados) sejam submetidos a pressão ou calor de maneira unidirecional. 2. A sequência de inicialização dos três grupos de válvulas deve ser a seguinte: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. 3. A sequência de desativação dos três válvulas é o oposto do descrito acima: fechar a válvula de pressão negativa, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Além disso, no caso dos medidores de vazão de vapor e dos medidores de nível com movimento negativo, durante o processo de inicialização ou desligamento do conjunto de três válvulas, não é permitido que as válvulas de pressão positiva e negativa, bem como a válvula de equilíbrio, estejam abertas ao mesmo tempo. Mesmo que isso aconteça por um curto período de tempo, é proibido. Quando as três válvulas estão abertas, a água de condensação ou o líquido de isolamento no condensador do lado de baixa pressão acaba se perdendo, o que faz com que as indicações dos instrumentos fiquem imprecisas, podendo até levar à parada forçada do equipamento.
Reply #32017-09-07
I. Ao operar o conjunto de três válvulas do instrumento, é necessário seguir dois princípios: (1) Não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de medição sejam perdidos.   (2) Não se deve permitir que os elementos de medição (caixas de membrana ou tubos ondulados) sejam submetidos a pressão ou calor de maneira unidirecional.  II. A sequência de inicialização dos grupos de válvulas dois e três deve ser a seguinte: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa.   III. A sequência de desativação dos três grupos de válvulas é o oposto da mencionada acima, ou seja: fechar a válvula de pressão negativa, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva.
Reply #42017-09-07
Abra a válvula de equilíbrio, abra lentamente a válvula de pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio, abra a válvula de pressão negativa; para sair, faça a operação em ordem inversa.
Reply #52017-09-07
Ao operar o conjunto de três válvulas do instrumento, é necessário prestar atenção a dois princípios: (1) não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de medição sejam perdidos. (2) Não se deve permitir que os elementos de medição (caixas de membrana ou tubos ondulados) sejam submetidos a pressão ou calor de maneira unidirecional. B. A sequência de inicialização dos três grupos de válvulas deve ser a seguinte: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. C. A sequência de desativação dos três válvulas é o oposto da mencionada acima, ou seja: fechar a válvula de pressão negativa, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Além disso, no caso dos medidores de vazão de vapor e dos medidores de nível com movimento negativo, durante o processo de inicialização ou desligamento do conjunto de três válvulas, não é permitido que as válvulas de pressão positiva e negativa, bem como a válvula de equilíbrio, estejam abertas ao mesmo tempo. Mesmo que isso aconteça por um curto período de tempo, é proibido. Quando as três válvulas estão abertas, a água condensada ou o líquido de isolamento no condensador do lado de baixa pressão acaba se perdendo, o que faz com que as indicações dos instrumentos fiquem imprecisas, podendo até levar à paralisação forçada do equipamento.
Reply #62017-09-07
A. Ao operar o conjunto de três válvulas do instrumento, é necessário prestar atenção a dois princípios: (1) Não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de medição sejam perdidos. (2) Não se deve permitir que os elementos de medição (caixas de membrana ou tubos ondulados) sejam submetidos a pressão ou calor de maneira unidirecional. B. A sequência de inicialização dos três grupos de válvulas deve ser a seguinte: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. C. A sequência de desativação dos três válvulas é o oposto da mencionada acima, ou seja: fechar a válvula de pressão negativa, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Além disso, no caso dos medidores de vazão de vapor e dos medidores de nível com movimento negativo, durante o processo de inicialização ou desligamento do conjunto de três válvulas, não é permitido que as válvulas de pressão positiva e negativa, bem como a válvula de equilíbrio, estejam abertas ao mesmo tempo. Mesmo que isso aconteça por um curto período de tempo, é proibido. Quando as três válvulas estão abertas, a água de condensação ou o líquido de isolamento presente no condensador do lado de baixa pressão acaba se perdendo, o que faz com que as indicações dos instrumentos fiquem imprecisas, podendo até levar à parada forçada do equipamento
Reply #72017-09-07
Abra a válvula de pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio. Abra a válvula de pressão negativa, feche a que é o oposto dela
Reply #82017-09-07
1. Ao colocar em uso: abra as válvulas de medição dos dois lados e, em seguida, feche lentamente a válvula de conexão. 2. Durante a remoção, abra a válvula de conexão e, em seguida, feche lentamente as válvulas de medição dos dois lados
Reply #92017-09-07
A ordem de abertura é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. A ordem de desativação é: fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Atenção: nos casos em que há condensado no tubo de medição de pressão, é estritamente proibido que os três válvulas estejam abertas ao mesmo tempo.
Reply #102017-09-07
Feche a válvula de pressão negativa, abra a válvula de equilíbrio e feche a válvula de pressão positiva. (Desativado) Ao colocar em uso, abra a válvula de pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula de pressão negativa. Quando há líquido de isolamento, é necessário garantir que os três grupos de válvulas não sejam abertos ao mesmo tempo, para evitar que o líquido de isolamento escape devido à diferença de pressão.
Reply #112017-09-07
A ordem de abertura é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. A ordem de desativação é: fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva.
Reply #122017-09-07
A ordem de abertura é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. A ordem de desativação é: fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Ao operar o conjunto de três válvulas do instrumento, é necessário prestar atenção a dois princípios: (1) não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de medição sejam perdidos. (2) Não se deve permitir que os elementos de medição (caixas de membrana ou tubos ondulados) sejam submetidos a pressão ou calor de maneira unidirecional.
Reply #132017-09-07
A. Ao operar o conjunto de três válvulas do instrumento, é necessário seguir dois princípios: (1) Não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de medição sejam perdidos. (2) Não se deve permitir que os elementos de medição (caixas de membrana ou tubos ondulados) sejam submetidos a pressão ou calor de maneira unidirecional. B. A sequência de inicialização dos três grupos de válvulas deve ser a seguinte: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. C. A ordem de desativação dos três válvulas é o oposto do descrito acima, ou seja: fechar a válvula de pressão negativa, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Além disso, no caso dos medidores de vazão de vapor e dos medidores de nível com movimento negativo, durante o processo de inicialização ou desligamento do conjunto de três válvulas, não é permitido que as válvulas de pressão positiva e negativa, bem como a válvula de equilíbrio, estejam abertas ao mesmo tempo. Mesmo que isso aconteça por um curto período de tempo, é proibido. Quando as três válvulas estão abertas, a água condensada ou o líquido de isolamento no condensador do lado de baixa pressão acaba se perdendo, o que faz com que as indicações dos instrumentos fiquem imprecisas, podendo até levar à paralisação forçada do equipamento.
Reply #142017-09-07
Em operação: abra a válvula de equilíbrio, abra a válvula de alta pressão, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula de baixa pressão. Parar a operação, fechar a válvula de alta pressão, abrir a válvula de equilíbrio, fechar a válvula de baixa pressão
Reply #152017-09-07
Resposta: A ordem de abertura é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. A ordem de desligamento é: fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio, fechar a válvula de pressão positiva.
Reply #162017-09-07
Durante o processo de inicialização ou desativação do conjunto de três válvulas, não é permitido que as válvulas de pressão positiva, negativa e a válvula de equilíbrio estejam abertas ao mesmo tempo. Mesmo que isso aconteça por um curto período de tempo, é proibido
Reply #172017-09-07
Na hora de operar, a sequência é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa; Ao desativar, a sequência é fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva. Evite ligar apenas a válvula de pressão positiva ou apenas a válvula de pressão negativa, sem que a válvula de equilíbrio esteja ativada. Dessa forma, o transformador pode ser danificado devido à alta pressão em um dos lados.
Reply #182017-09-07
A ordem de abertura é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. A ordem de desativação é: fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva.
Reply #192017-09-07
A ordem de abertura é: abrir a válvula de pressão positiva, fechar a válvula de equilíbrio e abrir a válvula de pressão negativa. A ordem de desativação é: fechar a válvula de vácuo, abrir a válvula de equilíbrio e fechar a válvula de pressão positiva.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.