HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fio de aterramento de instrumentos incrível

2017-09-10View Original

Thread Content

Este é um medidor de vazão volumétrica no local; os dois fios que saem de baixo são soldados diretamente nas flanges esquerda e direita. Esses dois fios são os fios de aterramento do instrumento? Essa conexão está de acordo com as normas relevantes? Existe algum técnico especializado em instrumentação que possa me ajudar a resolver isso? Obrigado!
Reply #22017-09-10
O corpo do medidor de vazão eletromagnético realmente precisa ser aterrado
Reply #32017-09-10
Esse aterramento deve servir para evitar o acúmulo de eletricidade estática nos tubos, e não tem relação com o aterramento da camada de blindagem dos sinais dos instrumentos.
Reply #42017-09-10
Isso é um conector de potencial elétrico igual, e os fios coloridos ao lado devem ser os fios de aterramento, certo?
Reply #52017-09-10
Hehe, será que esse meio fluido gera eletricidade estática enquanto flui? Fio de aterramento para trabalhos de solda em tubulações? ? Olhando para o pendurado: funk:
Reply #62017-09-10
O medidor de vazão eletromagnético precisa ser conectado ao terra, sem problemas.
Reply #72017-09-10
Para evitar a acumulação de eletricidade estática, a aterramento é essencial.
Reply #82017-09-10
Esse terra conectado ao tubo não funciona, certo?
Reply #92017-09-10
Os cabos de ligação de potencial igual dos medidores de vazão eletromagnéticos não devem ser soldados, mas sim fixados com parafusos. Fácil de montar e desmontar.
Reply #102017-09-10
É evidente, pela resposta, que se trata de respostas dadas por pessoas que trabalham com instrumentos. Assim não funciona; este aterramento inclui o aterramento elétrico e o aterramento dos instrumentos, e a ligação entre as flanges não é adequada!
Reply #112017-09-10
Andar seis, a resposta correta. Concordo com a opinião do sexto andar
Reply #122017-09-10
Por que os medidores de vazão eletromagnéticos precisam de conexões de potencial igual? Os outros medidores de vazão também precisam disso?
Reply #132017-09-10
Pode explicar em detalhes as diferenças entre os dois? Quais são as diferenças nas maneiras de conectar os dois ao terra, e qual é a função de cada uma delas? Peço uma solução
Reply #142017-09-10
Acabei de verificar a definição de conexão equipotencial. Parece ser um conceito elétrico, cujo objetivo é eliminar os efeitos causados por grandes diferenças de potencial, fazendo com que todo o dispositivo ou estrutura se torne um corpo equipotencial. Aparentemente, pode-se utilizar a soldagem para isso. Obrigado pela resposta do autor
Reply #152017-09-10
Hmm, parece que os dois tipos de aterramento são diferentes
Reply #162017-09-10
Os dois fios pretos são os cabos de ligação entre o medidor de vazão e as flanges das duas tubulações; já o fio amarelo-esverdeado é o fio de aterramento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.