【Questão semanal nº 15】12/09/2017

2017-09-12View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por xh8618 em 12/09/2017, às 08:19. Ao responder com um arquivo bg9.png, é possível ver as respostas da edição anterior (perguntas e respostas). Por que é necessário realizar a compensação do terminal frio nos termopares para medição de temperatura? O valor do potencial termoelétrico de um termopar está relacionado às temperaturas em suas duas extremidades. A curva que relaciona temperatura e potencial termoelétrico é definida quando a temperatura da extremidade fria é de 0°C. Na prática, como a extremidade fria do termopar fica exposta ao ambiente externo, sua temperatura não pode permanecer constante em 0°C, nem fixa em algum valor específico. Como o potencial termoelétrico depende tanto da temperatura da extremidade quente quanto da temperatura da extremidade fria, qualquer variação na temperatura da extremidade fria acaba causando erros de medição. Para eliminar esses erros, é necessário realizar uma compensação para a extremidade fria. O tema deste período é o seguinte: (Problema de cálculo) Um transmissor de nível com duas flanges para um tanque de armazenamento – onde a extremidade inferior da flange do medidor representa o limite inferior do nível do líquido. A distância entre essa extremidade inferior e a outra flange é h1 = 0,5 m, como mostrado na figura abaixo. A densidade do meio a ser medido é ρ1 = 960 kg/m³. A distância entre os centros das duas flanges é h2 = 5 m. A faixa de ajuste do medidor de nível é de -47 kPa a -3,8 kPa. Devido a danos na membrana, é necessário substituir o medidor por um novo modelo com duas flanges. A densidade do fluido utilizado no novo medidor é ρ3 = 1060 kg/m³. Qual será a faixa de ajuste do novo transmissor de nível? (g=10m/s2) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps48F7.tmp.jpg
Reply #22017-09-12
-53kpa ~ -5kpa
Reply #32017-09-12
Primeiro, calculamos a quantidade de migração; fica claro que se trata de uma migração negativa. Assim, P1 = -p3gh2 = 1,06*10*5 = -53 KPa. A faixa de medição é: P2 = -3,8 – (-47) = 43,2 KPa. Portanto, a faixa de ajuste é: P1~~~P1+P2, ou seja, de -53 KPa a -9,8 KPa.
Reply #42017-09-12
-53KPa~-5KPa
Reply #52017-09-12
A faixa de medição do transmissor é de 5*.960*10 = 48 kPa. A variação de pressão no transmissor é igual a (h2 + h1 – h1) * ρ3 * g = 53 kPa; trata-se de uma variação negativa. A faixa de calibração é de -53 kPa a -5 kPa
Reply #62017-09-13
-53~-10,23 KP, ah
Reply #72017-09-14
Desde o VFD, até o mestre Ashton
Reply #82017-09-15
-53kpa~-9,8kpa
Reply #92017-09-17
-58,3~-10,3
Reply #102017-10-02
-53Kpa~-5Kpa
Reply #112017-10-05
Com g = 9,81, o resultado do cálculo é: -51,993 ~ -4,905

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.