Thread Content
Há um tanque de óleo horizontal com 2,8 m de altura. Para medir o nível do óleo, utiliza-se um radar da marca Kollmorgen. Quando o nível chega a 0,7 m, ocorre uma mudança brusca no valor do nível: às vezes ele aumenta, outras vezes diminui. Depois que o nível passa de 0,7 m, a leitura volta ao normal. Alguém poderia me ajudar a resolver esse problema?
É um radar comum ou um radar de ondas guiadas? Seria ótimo incluir um diagrama de instalação, pois isso ajuda a analisar as causas.
Flutuações causadas por interferências são muito comuns. Recomenda-se tentar a supressão para ver o efeito
Existem entradas e saídas de tubulações a 0,7 metros de distância. Metais como bimetálicos, invólucros de termopares, serpentinas, agitadores ou paredes de tubos com formato irregular, entre outros, fazem com que as ondas de radar se refratem várias vezes, causando erros na medição do nível do líquido. É possível verificar isso através de um espectro de frequências vazio: basta criar um espectro de frequências no ponto de 0,7 metros e filtrar as frequências dessa região para observar o resultado.
Substituir ou adicionar outros medidores de nível é a solução fundamental
Radar de nível de contato ou sem contato?
É radar ou ultrassom, ou então um radar de orientação?
1. Medidor de nível por radar de tipo guia, 2. Sem objetos estranhos a 0,7 m, 3. Utiliza o mesmo modelo de medidor de nível por radar de tipo guia no mesmo tanque de óleo, sem problemas semelhantes
Tanques de óleo com faixa de medição de 2,8 metros podem ser substituídos por medidores de nível magnetoestriccionais