Thread Content
Sei o número total de pontos no sistema DCS, assim como a porcentagem de AI.AO.DI.DO e de componentes redundantes. Como calcular a quantidade de cada tipo de placa? Alguém poderia me explicar isso? Sou iniciante em DCS. Quero aprender um pouco*.
Primeiro, veja qual sistema você está usando, pois diferentes sistemas possuem um número diferente de canais para placas. Depois de determinar o canal de cada cartão, deve-se reservar um ou dois canais de reserva para cada um deles. Além disso, deve-se manter de 10% a 20% de capacidade de reserva no total.
É melhor você usar um método simples, verificando cada um deles individualmente. O DCS não pode ser usado de maneira aproximada; é preciso confirmar cada um deles
É o sistema JX300XP. Antes, era usado o XP313, mas agora todos foram substituídos por XP351. Parece que há muito menos componentes do que antes. Antes, também havia XP362(B) e XP363(B), mas agora eles não existem mais
Você quer dizer que cada gabinete é contado um por um; agora já sabemos o total de pontos, mas não sabemos como calcular os cartões. Parou aqui.
O sistema DCS é diferente; o número de canais das suas placas também pode variar, portanto não é possível determinar com certeza
Se é um projeto novo ou já em operação, claro que o DCS pode exibir diretamente quantos pontos de projeto existem. Mas você consegue confirmar quantos pontos realmente estão conectados?
Redundância é um componente extra, certo? Como pode haver redundância nos pontos?
São pontos redundantes criados no momento do design dos pontos, na verdade é uma redundância nos cartões
Em dois aspectos, pode-se fazer a contagem a partir da configuração; em outro aspecto, a contagem é feita a partir dos gabinetes no local
Hmm, obrigado. O que quero dizer é: sabendo a pontuação total e a quantidade de pontos necessários para ter redundância, como calcular o número final de cartões AI, AO, DI e DO necessários? Talvez eu não tenha me expressado muito bem
Primeiro, você precisa confirmar qual fabricante de DCS deseja usar. O número de canais no hardware do DCS de cada fabricante pode ser diferente. Se houver orçamento suficiente, é melhor reservar um ou dois canais para cada placa, para evitar a necessidade de trocar a placa em caso de danos nos canais. Assim, com as informações fornecidas pelo estúdio de projetos, fica fácil calcular o número exato
Obrigado, estou usando o sistema JX300XP da central de controle
Eu tenho informações relacionadas a 300XP aqui: http://bbs.hcbbs.com/thread-1109017-1-1.html
Obrigado, obrigado. Estou começando a aprender * agora, estou pesquisando por conta própria. Obrigado
O dono do tópico não precisa se apressar:victory:. A fabricante é o melhor professor; recomendo encontrar alguém da área técnica ou de vendas da empresa para conversar por uma manhã inteira.
O sistema JX300xp é um dos sistemas de controle mais conhecidos da Zhejiang Zhongkong. O XP313 possui 6 entradas para sinais de corrente, enquanto o XP351 tem 8 entradas para sinais de corrente. O número total de pontos pode ser calculado dividindo-se o número total de pontos pelo número de canais