Thread Content
bg9.png Você pode ver a resposta à questão anterior (pergunta de cálculo) respondendo. A distância entre um transmissor medidor de nível de líquido de flange duplo em um tanque de armazenamento (a porta do flange inferior do medidor de nível de líquido é o limite inferior do nível do líquido) e a porta do flange inferior é h1 = 0,5m, conforme mostrado na figura abaixo. A densidade do meio medido ρ1=960kg/m3, a distância entre os centros dos flanges superior e inferior h2=5m e a faixa de calibração do medidor de nível de líquido é de -47kpa ~ -3,8kpa. Devido a danos no diafragma, um novo medidor de nível de líquido com flange duplo foi substituído. A nova densidade do líquido de enchimento capilar de flange duplo ρ3=1060kg/m3. Qual é a faixa de ajuste do transmissor de nível de líquido após a substituição? (g=10m/s2) A resposta é: -53kpa~-9,8kpa (o título desta edição é o seguinte: (Pergunta de escolha única) Um medidor de vazão de pressão diferencial quadrado no local tem uma faixa de medição de 40kPa e uma vazão máxima correspondente de 16t/h. Quando a pressão diferencial é 10kPa, a corrente de saída do transmissor e a vazão correspondente são ( ) A, 12mA 8t/h B, 8mA 4t/h C, 8mA 8t/h D, 12mA 12t/h ——————————————————————— Critérios de pontuação: Participação errada recompensa 2 riqueza, * responder * caso * Incompleto 3 a 6 pontos, pontuação correta 8 riqueza, explicação correta e detalhada, suplemento * responder * caso * Se for inferior a 10~15 riqueza, avalie de acordo com este padrão. Observação: Caso haja registro editado após a resposta, será atribuído apenas 1 ponto ao participante. Serão deduzidos 2 pontos para cada spam malicioso contínuo. Não há limite. Números puros, expressões puras, digitação casual de letras e não tem nada a ver com a resposta serão considerados spam malicioso. Os pontos serão deduzidos após três advertências.
Um medidor de vazão de pressão diferencial quadrado no local tem uma faixa de medição de 40kPa e uma vazão máxima correspondente de 16t/h. Quando a pressão diferencial é 10kPa, a corrente de saída do transmissor e a vazão correspondente são (A) A, 12mA 8t/h B, 8mA 4t/h C, 8mA 8t/h D, 12mA 12t/h
A. 12mA 8t/h Um medidor de vazão de pressão diferencial quadrado no local tem uma faixa de 40kPa e uma vazão máxima correspondente de 16t/h. Quando a pressão diferencial é 10kPa, a corrente de saída do transmissor e a vazão correspondente são (A, 12mA 8t/h) A. 12mA 8t/h B. 8mA 4t/h C. 8mA 8t/h D. 12mA 12t/h
A A raiz quadrada da cabeça do medidor pode ser considerada como a saída de um sinal de fluxo. 4~20MA corresponde a 0~16t/h. A faixa de medição é 40KPA e a raiz quadrada é 6,3, o que significa que a pressão diferencial correspondente entre 4 e 20 ma é de 0 a 6,3 após a raiz quadrada. Os 10kPa medidos são 3,16 após a raiz quadrada, portanto é metade da escala completa 6,3, que corresponde à metade da faixa de 4 a 20 ma, que é 12 ma, que corresponde à metade de 0 a 16t/h, que é 8t/h.