Escolha do medidor de nível para hidrogenação a alta pressão

2017-09-19View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda aos especialistas: tenho um problema na escolha do transmissor de nível para hidrogênio a alta pressão. A pressão é de 200 quilos e a temperatura, de 260 graus. Atualmente, todos os sistemas de intertravamento do tipo “3 em 2” utilizam conexões de duas flanges. Na minha opinião, isso não é adequado. Será que a membrana das conexões de duas flanges consegue resistir a uma temperatura tão alta? Será que o terceiro medidor de nível deveria utilizar um método de medição diferente? Por favor, que um especialista responda, obrigado!
Reply #22017-09-19
1. A membrana com duas flanges não consegue resistir a essa temperatura. 2. Três unidades do mesmo tipo funcionam bem. Se o meio não tende a entupir, recomendo o uso de um transmissor de diferença de pressão comum, equipado com um tanque de condensação, para medir o nível do líquido.
Reply #32017-09-19
O nosso design consiste em dois medidores de nível, com sistema de decisão “dois em dois”, além de três interruptores de nível, com sistema de decisão “três em dois”. O que você mencionou, ou seja, a membrana de dupla flange de 260 graus, não deve apresentar problemas. Basta escolher adequadamente o fluido de preenchimento.
Reply #42017-09-19
Diz-se que agora é possível atingir 300 graus. A desvantagem da sua solução é a existência de muitos pontos de vazamento, o que não é bom para os circuitos de medição de alta tensão.
Reply #52017-09-19
A membrana de duas flanges a 260 graus não apresenta nenhum problema; o óleo de silício utilizado é do tipo para altas temperaturas. No entanto, no Norte, é necessário aquecer os capilares para mantê-los em temperatura adequada. O óleo de alta qualidade é relativamente limpo; para economizar dinheiro, pode-se usar um transmissor de pressão comum. É necessário utilizar vários métodos de medição diferentes para determinar o mesmo nível de líquido em tanques que armazenam substâncias perigosas. Durante o processo de produção, não foram observadas exigências especiais. Além da alta pressão, não há mais nada a considerar.
Reply #62017-09-19
Obrigado! Deve-se escolher óleo de silício de alta temperatura. . . Só que vocês também adicionaram um interruptor de nível, certo? Ele também é instalado no tubo de conexão?
Reply #72017-09-19
Obrigado! Só que, se for usado um transmissor de diferença de pressão comum, será necessário usar um líquido isolante?
Reply #82017-09-19
O interruptor de nível não pode estar na mesma posição que o orifício para medição contínua do nível, por motivos de segurança
Reply #92017-09-19
Quanto à pergunta que você fez, deixe-me ajudá-lo a responder: será que a primeira junta de membrana consegue suportar temperaturas tão altas? A capacidade do transmissor de diferença de pressão com duas flanges de suportar altas temperaturas depende principalmente do óleo de silício. Geralmente, o óleo de silício consegue suportar temperaturas entre -10 e 250 graus Celsius, o que é suficiente para atender às suas necessidades. Se você achar que isso não é seguro o suficiente, pode usar óleo de silício para altas temperaturas (óleo de silício KN3.2), que consegue suportar temperaturas entre -20 e 400 graus Celsius. Como se trata de um sistema de nível com alta pressão de hidrogênio, é melhor usar duas flanges. Além disso, é recomendável usar membranas feitas de 316L revestidas com ouro, para evitar a infiltração de hidrogênio. Se quiser uma solução específica, envie-me os parâmetros por mensagem privada, e eu ajudarei a escolher o modelo adequado! :lol:lol
Reply #102017-09-19
Obrigado, ainda não entendi completamente o que você quis dizer. O capilar precisa mesmo de aquecimento para manter a temperatura? E será que é preciso usar métodos de medição diferentes?
Reply #112017-09-19
Obrigado! Há ainda uma pergunta: por favor, expliquem. Quando o escritório de projetos faz a seleção dos materiais, ele exige que sejam atendidas as especificações da NACE MR0175. O que isso significa?
Reply #122017-09-19
Obrigado! Há ainda uma pergunta que todos devem responder, também relacionada aos projetos de hidrogenação. Ao escolher os materiais adequados, o escritório de projetos indicou que é necessário atender às especificações da NACE MR0175. O que isso significa?
Reply #132017-09-19
Vendo vocês discutirem, aprendi mais coisas!
Reply #142017-09-20
A resistência à temperatura das flanges duplas não tem nenhum problema!
Reply #152017-09-20
Podem ser usados flutuadores, e para intertravamento, interruptores de nível de líquido.
Reply #162017-09-21
A temperatura de uso do óleo de silício DC704 é de 0 a 315°C, enquanto a temperatura de uso do óleo de silício DC705 é de 20 a 350°C℃
Reply #172017-09-22
No norte, é necessário aquecer e isolar os capilares? Isso é obrigatório? Em comparação com regiões como o Norte da China e o Leste da China
Reply #182017-09-22
No norte, é necessário aquecer e isolar os capilares? Isso é obrigatório? Em comparação com regiões como o Norte da China e o Leste da China
Reply #192017-09-22
O MR0175 é resistente à corrosão por estresse causada por sulfetos. É utilizado em ambientes com H2S. No processo de hidrogenação a alta pressão, há pequenas quantidades de H2S, portanto, as tubulações e componentes que entram em contato com esse gás devem ser tratados de acordo com as especificações do MR0175. Anteriormente, também se utilizava o MR103 para esse fim

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.