Por favor, o valor exibido pelo medidor de vazão por diferença de pressão na figura representa a vazão padrão nas condições atuais de temperatura e pressão?
Isso, claro, não é. Este é apenas um transmissor de vazão por diferença de pressão. Pelo que se pode ver na imagem, o próprio instrumento não possui módulos de temperatura e pressão; portanto, os valores exibidos certamente não representam a vazão nas condições atuais de pressão e temperatura. Este é o medidor de vazão da Rosemount, certo? Eles têm um transmissor de vazão com compensação de temperatura e pressão
Mas a unidade é pés cúbicos. Será que o medidor já converteu o fluxo atual para um valor em pés cúbicos, considerando a temperatura e a pressão definidas?
A unidade é pés cúbicos; deve ser exibido como pés cúbicos.
Para ser honesto, eu não entendo muito bem o que você disse. Mas é assim: o instrumento mede apenas um valor de diferença de pressão; todos os outros valores são fixos. Os fatores utilizados nos cálculos referem-se às condições padrão, portanto, as unidades utilizadas são naturalmente as unidades padrão
Na hora de calcular o fluxo através da placa de orifício, utiliza-se o volume de fluxo em condições padrão. Quando as condições reais de operação se desviam das condições projetadas, surgem erros, e é necessário realizar uma compensação por temperatura e pressão.
Se for um medidor de vazão com compensação integrada de temperatura e pressão, então pode ser expresso em metros cúbicos, pois a conversão é feita após a compensação interna de temperatura e pressão.
O medidor de vazão exibe o valor em metros cúbicos padrão; não há erro nisso, pois a unidade exigida no manual de especificações é justamente o metro cúbico padrão. O medidor de vazão por diferença de pressão, na verdade, mede a diferença de pressão. O que se chama de medidor de vazão por diferença de pressão é, na realidade, um dispositivo que realiza cálculos internos para converter a diferença de pressão em valor de vazão. Por isso, o valor exibido é o da vazão. Quanto ao motivo pelo qual o valor é exibido em metros cúbicos padrão, o processo é o seguinte: com base nas temperaturas e pressões de projeto indicadas no manual de especificações, calcula-se a vazão sob essas condições, e depois ela é convertida para o valor correspondente às condições padrão. Portanto, o fluxo sob condições padrão exibido aqui é, na verdade, o fluxo convertido para condições padrão, calculado com base na temperatura de projeto e na pressão de projeto. Portanto, ao realizar a compensação de temperatura e pressão no DCS, a fórmula de compensação para gás em unidades de pés cúbicos padrão é diferente da fórmula de compensação para gás em unidades de pés cúbicos.