Problemas de controle em cascata

2017-09-21View Original

Thread Content

Controle em cascata da concentração de hidrogênio no tubo de polipropileno e do fluxo de hidrogênio – como deve ser feita a ativação do controle em cascata? É primeiro o circuito secundário a entrar em funcionamento automaticamente, depois o circuito principal também entra em funcionamento automaticamente, ou primeiro o circuito secundário ativa o sistema em cascata, e só então o circuito principal entra em funcionamento automaticamente? O que aconteceria se a ordem fosse invertida?
Reply #22017-09-21
É melhor que você ajuste primeiro os valores PID tanto do controlador principal quanto do secundário. Primeiro, use o controle manual para fazer com que os parâmetros principais se aproximem ou igualem aos valores definidos, e que os parâmetros secundários fiquem estáveis. Depois disso, mude o controlador secundário para modo automático. Uma vez que o circuito secundário estiver em modo automático, ajuste o controlador principal para que seus parâmetros também se aproximem ou igualem aos valores definidos. Quando o circuito secundário estiver estável, você pode colocar o controlador principal também no modo automático. Durante a operação, deve-se utilizar primeiro o circuito secundário e, posteriormente, o circuito principal, garantindo assim uma transição sem perturbações.
Reply #32017-09-21
É melhor que você ajuste primeiro os valores PID tanto do controlador principal quanto do secundário. Primeiro, use o controle manual para fazer com que os parâmetros principais se aproximem ou igualem aos valores definidos, e que os parâmetros secundários fiquem estáveis. Depois disso, mude o controlador secundário para modo automático. Uma vez que o circuito secundário estiver em modo automático, ajuste o controlador principal para que seus parâmetros também se aproximem ou igualem aos valores definidos. Quando o circuito secundário estiver estável, você pode colocar o controlador principal também no modo automático. Durante a operação, deve-se utilizar primeiro o circuito secundário e, posteriormente, o circuito principal, garantindo assim uma transição sem perturbações.
Reply #42017-09-21
O controle em cascata tem como parâmetro principal o valor definido pelo controle secundário; a saída do controle secundário controla a válvula de regulação. Portanto, é necessário ajustar primeiro o circuito secundário e, em seguida, o circuito principal. Se for feito ao contrário, não será fácil fazer os ajustes corretamente, e podem ocorrer flutuações.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.