2017-09-22View Original

Thread Content

Um tanque de reação, equipado com um medidor de nível por diferença de pressão de duas flanges. Como a solução de reação contém partículas sólidas, estas se depositam em um pequeno trecho de tubo localizado na frente da placa de transmissão de pressão, o que causa um nível falso. Nesse tipo de medidor de nível, existe algum modelo cujas placas de transmissão de pressão estejam instaladas diretamente na parede do tanque de reação, sem a presença de tubos no meio?
Reply #22017-09-22
Sim, um transmissor de membrana serve, mas o tanque de reação precisa ter orifícios; é melhor adicionar canais de lavagem em ambos os lados.
Reply #32017-09-22
Concordo! Adicione o líquido de enxágue. Mas tirar água é um problema!
Reply #42017-09-22
Ao escolher flanges duplas, use flanges de inserção, ou seja, membranas salientes; se a profundidade de inserção for maior que o comprimento do tubo curto, o problema será resolvido!
Reply #52017-09-24
Pegar água é mais simples do que fazer furos no tanque de reação, certo?
Reply #62017-09-25
Agora, ambas as flanges possuem anéis de lavagem integrados; há também uma válvula de corte na entrada de água, e o sistema realiza ciclos automáticos de lavagem para resolver o problema
Reply #72017-09-25
Como disseram antes, escolher uma membrana convexa também não é muito viável, pois existem válvulas, e geralmente é instalado um anel de lavagem.
Reply #82017-09-25
Faça um radar ou um medidor de nível por ultrassom
Reply #92023-05-09
Dentro do tanque de reação há partículas sólidas e líquido de lavagem; além disso, é preciso levar em consideração a viscosidade do material. Usar uma flange dupla com superfície convexa na extremidade H não resolve o problema de forma definitiva; o radar pode resolver esse problema.
Reply #102023-05-12
A saída de medição da flange inferior deve ser vertical. Considere o tubo de saída abaixo do reator (com a parte do tubo deslocada), de modo que a abertura de projeto do equipamento fique vertical posteriormente.
Reply #112023-05-15
A principal causa da cristalização nos tubos é, provavelmente, a temperatura muito baixa. Adicionar isolamento deve resolver o problema. Há ainda outra questão: o tanque de reação opera em processo não contínuo, então por que é necessário adicionar um atalho? Não dá para conectar diretamente à base? Quando surgem problemas, não seria melhor parar, resolver o problema do nível do líquido e só então continuar a produção? As válvulas de fundo dos tanques de reação que se cristalizam facilmente não são todas instaladas dessa maneira?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.