Thread Content
Na reforma dos equipamentos no local, há um tanque de armazenamento de glicerina; o principal componente utilizado é espuma. A temperatura de operação é inferior a 300 graus. Antes, o nível do líquido era monitorado manualmente, mas agora, com as melhorias tecnológicas, são necessários instrumentos para controlar o nível do líquido. Preciso de ajuda: há espuma no nível do líquido de glicerina. Qual tipo de interruptor de nível seria o melhor para esse caso? Obrigado!
Usar um diferencial de pressão ou uma esfera flutuante interposta provavelmente seria melhor
O interruptor de nível com esfera flutuante consegue suportar uma temperatura de 300°C?
Isso pode ser perguntado ao fabricante dos instrumentos; com o nível atual de fabricação e materiais, não deve haver problema
Medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges; se o objetivo for controlar apenas os níveis alto e baixo, pode-se instalar um interruptor de diapasão em cada um desses níveis.
O glicerol forma espuma; isso afeta o diapasão?
Agora, o diapasão deve permitir a ajuste da sensibilidade. A frequência de vibração do diapasão deve ser diferente quando ele está imerso em espuma e em glicerina. Basta ajustá-lo de modo que haja reação com a glicerina, mas não com a espuma
O interruptor de nível para flutuadores em altas temperaturas pode ser consultado abaixo
Eu tenho um tanque de armazenamento de glicerina em temperatura ambiente. É possível usar um indicador de nível magnético para monitorar o nível do líquido?