Thread Content
Após a perda de pressão em uma válvula de regulação pneumática, ela mantém seu estado atual ou aciona-se após a perda de pressão? Por exemplo, qual é o estado de uma válvula de regulação de membrana com mola após a perda de pressão, e qual é o estado da válvula sem mola nesse caso? E também há válvulas eletromagnéticas de dois estados com apenas um interruptor; qual é o estado da válvula eletromagnética quando não há ar? Obrigado!
As válvulas de regulação pneumática existem em versões de abertura por pressão de ar e de fechamento por pressão de ar; na versão de abertura por pressão de ar, a válvula se fecha quando não há pressão de ar; Quando há perda de pressão, a válvula se abre. O método de avaliação mais simples é observar o estado da válvula quando não há ar nela....
Como mencionado no andar 2, as válvulas são escolhidas entre as que abrem com ar e as que fecham com ar, dependendo das exigências do processo. No diagrama PID, há F.C (abertura por ar) e F.O (fechamento por ar)
As válvulas de regulação são divididas em FC e FO; não importa se há mola ou não, elas funcionam da mesma maneira. FC significa que a válvula de escape está fechada; FO, por sua vez, significa o oposto. A válvula eletromagnética de dois bobinas, cujo funcionamento é controlado apenas pelo estado do interruptor, deve ser uma válvula de comutação de dois cilindros. Quando a pressão do ar é interrompida, a válvula permanece na mesma posição.
As válvulas geralmente possuem modos de funcionamento em caso de falha: fechamento em caso de falha, abertura em caso de falha e manutenção do estado em caso de falha. O chamado “estado de falha” refere-se ao estado da válvula quando há interrupção de energia ou de fornecimento de gás; esse também é um estado seguro
As válvulas geralmente possuem modos de funcionamento em caso de falha: fechamento em caso de falha, abertura em caso de falha e manutenção do estado em caso de falha. O chamado “estado de falha” refere-se ao estado da válvula quando há interrupção de energia ou de fornecimento de gás; esse também é um estado seguro
Para a válvula de regulação, depende se ela é do tipo sempre aberta ou sempre fechada: no caso da que é sempre aberta, ela volta ao estado aberto quando o fluxo de ar é interrompido; já na que é sempre fechada, ela volta ao estado fechado nesse mesmo momento. Válvulas eletrônicas com controle duplo: a presença ou ausência de ar não afeta o funcionamento da válvula. Quando há falta de energia, a válvula mantém o estado em que se encontrava antes da interrupção de energia. É por isso que se opta por válvulas eletrônicas com controle duplo
Se será utilizado um válvula de abertura por pressão ou uma válvula de fechamento por pressão é determinado com base no processo industrial. Em situações especiais, as ações que a válvula precisa realizar também influenciam a escolha da válvula pneumática. Se o processo for bem compreendido e os mecanismos de intertravamento forem bem entendidos, fica fácil saber qual tipo de válvula é necessária em cada caso.
Basta ver se a válvula é de abertura por pressão de ar ou de fechamento por pressão de ar! Principalmente, leva-se em consideração o aspecto de segurança em situações de falha
Isso depende da sua escolha. Válvulas de abertura por pressão, válvulas de fechamento por pressão e válvulas de retenção.
Ou seja, é preciso escolher entre a ação direta e inversa da válvula de regulação, bem como entre válvulas eletrônicas simples e duplas. Isso deve ser escolhido de acordo com os requisitos de processo e segurança. Em estado de falha, está ligado ou desligado, ou mantém a posição atual. Ao entender bem o processo de produção e os requisitos de controle, esse problema será resolvido naturalmente.
Para as válvulas de regulação pneumática, é preciso escolher o modelo adequado: FC/FO – dois circuitos pneumáticos; válvula eletrônica – com uma única bobina; a válvula se fecha quando há falta de pressão de ar. Modelo com duas bobinas: a válvula permanece aberta mesmo quando há falta de pressão de ar
As válvulas de regulação pneumáticas são divididas em válvulas de regulação de membrana pneumática e válvulas de regulação de pistão pneumático. No caso das válvulas de membrana, existem as que se abrem com ar e as que se fecham com ar: se for uma válvula que se abre com ar, ela fica fechada quando o fluxo de ar é interrompido; ao contrário, ela fica aberta nesse caso! No caso dos pistões, existem os de ação simples e os de ação dupla. Nos de ação simples, há ainda as válvulas que se abrem com o ar e as que se fecham com o ar: quando o fluxo de ar é interrompido, as válvulas que se abrem com o ar voltam ao estado fechado, enquanto as que se fecham com o ar voltam ao estado aberto. Já nos de ação dupla, quando o fluxo de ar é interrompido, a válvula permanece no mesmo estado; ela não se move! Quanto ao estado da válvula eletromagnética, ele depende apenas da presença ou ausência de energia elétrica, e não tem relação com a presença ou ausência de ar?