Prezados especialistas em instrumentação, o válvula automática no computador de repente passou a funcionar em modo manual. O indicador RST ficou vermelho, e é preciso clicar em RST para que o sistema volte ao modo automático. O que está acontecendo?
:Diferentes fabricantes utilizam blocos funcionais diferentes, o que resulta em diferentes tipos de falhas. Portanto, é melhor você mencionar qual é a fabricante do DCS ou PLC que você utiliza, além dos blocos de função que está usando. Por exemplo, no caso do DCS da Yokogawa, se o circuito de saída ficar aberto, isso causará um alarme PID OOP, e o sistema passará para modo manual
Obrigado! Eu trabalho na área de processos industriais. Como esse problema já aconteceu várias vezes, e os técnicos responsáveis não deram uma resposta clara, vim ao fórum para pedir ajuda.
Somos equipamentos antigos, com 20 anos de uso, e utilizamos o MAX1000, da América
O programa saiu do controle; de repente, houve um comportamento estranho. Os celulares também costumam ter esse tipo de problema, como o volume diminuir muito de repente – é preciso alterar as configurações para que tudo volte ao normal. .
Isso acontece por causa de interferências. . . Após o programa sair do controle, o sistema deve ter sido reiniciado.
Quando ultrapassamos o limite, passamos para modo manual sozinhos
Obrigado a todos pela preocupação. Com a ajuda da equipe do fabricante, o problema foi resolvido. Era um problema de hardware, relacionado a uma conexão de aterramento inadequada, mas o fio de aterramento estava em boas condições.
Doutor Estranho, que incrível! Faz sentido