Nossa fábrica possui vários tanques de armazenamento, nos quais foram instalados transmissores de pressão e medidores de nível remotos. A leitura no local é sempre 0, mas no computador a leitura indica que o tanque está cheio. Ao medir a corrente, ela fica entre trinta e quarenta miliamperes. Será que todos os nossos medidores estão quebrados, ou há algum problema nas fiações?
Parece que há sinais de interferência entrando. Primeiro, afaste-se do local e use um gerador de sinais para enviar sinais, a fim de identificar a fonte do problema
Há poucas informações. Sugiro que se indique o tipo aproximado do medidor, que todos os dados sejam exibidos no local, e que mais detalhes sejam fornecidos. Tente medir a corrente no local também
A corrente máxima do transmissor de 2-20mA não deve exceder 23mA.
A quantidade de informações é realmente pequena, o que torna difícil fazer um julgamento preciso; só resta especular: 1. Verificar se todos esses pontos estão conectados ao mesmo módulo. Se for o caso, então a ocorrência simultânea desse problema pode ser causada por uma falha no cartão. É necessário usar um instrumento de verificação para enviar sinais e verificar o cartão com mais precisão; 2. Se os mesmos sintomas ocorrerem em cartões diferentes ao mesmo tempo, verifique se há água entrando nos instrumentos de medição no local ; 3. Se houver barreira de segurança, verifique primeiro os sinais de entrada e saída da barreira de segurança ; 4. Se nenhum deles for o problema, então será preciso verificar um por um os instrumentos, identificando os pontos com defeito: verificar os cabos, a blindagem, o aterramento, etc
1. Os transmissores de pressão, bem como outros instrumentos com saída em formato 4–20mA por dois fios, têm um limite máximo de corrente de saída, ou seja, uma corrente de proteção, que geralmente não excede 28mA.
2. Atualmente, a corrente medida é de 30 ou 40mA. Além disso, o valor exibido pelo instrumento e o valor do sinal de saída estão muito distantes um do outro.
3. Então… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O irmão omitiu 10.000 palavras {:3_51:}.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 26/09/2017, às 13:27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeiro, verifique se a medição está correta. Se a medição for precisa, o problema deve estar na unidade transmissora; verifique se há interferências. Em seguida, limpe os canos para verificar se há obstruções. Por fim, remova o transmissor para realizá-lo uma verificação.
A propósito, antes da instalação, foi feita a calibração dos instrumentos na oficina? Se não for possível desmontá-los, teste primeiro na sala de controle se os canais desses dois medidores de nível estão funcionando corretamente (barreiras de segurança, componentes de fixação, configuração). Se não houver problemas, então ajuste as linhas. Se não houver mais problemas, então vamos desmontar a tabela e voltar.
Verifique se o transmissor de pressão e o indicador de nível têm água dentro deles. Antes, eu já encontrei situações em que os valores exibidos pelos instrumentos locais eram diferentes dos valores no DCS; isso acontecia porque havia água nos instrumentos locais
Verifique se a corrente de saída do transmissor, nos valores de zero e de plena escala, corresponde a 4–20 miliamperes. Verifique também se os cabos estão conectados corretamente. Use um gerador de sinais para enviar uma corrente de 4–20 mA e veja se o DCS funciona normalmente. Você precisa determinar se o problema está no local de instalação ou dentro do gabinete, e então focar sua investigação nessa área.
Se houver uma válvula de isolamento, feche-a primeiro, remova o transmissor de pressão e verifique qual é a corrente elétrica em condições de pressão atmosférica. Se ainda houver valor acima do limite, é melhor levar o equipamento ao fabricante para reparo
Acredita-se que a membrana esteja danificada; é preciso substituir o instrumento diretamente. Se necessário, pode conversar em privado.
Trinta ou quarenta miliamperes… De onde vem uma corrente tão alta? Você só pode verificar por partes, eliminando as opções uma a uma. É um dispositivo novo ou um já existente? Que tipo de medidor é instalado no local? Os sinais são enviados para DCS, PLC ou outro sistema? A configuração está correta?
Deve ser um problema com a linha. Recomenda-se que cada linha seja testada. Nossa empresa também já fez isso; em todos os casos, o problema estava na própria linha. Ao passar o fio, é fácil que ele se rasgue ou se parta. Espero que isso possa ajudá-lo