Código incorreto no transmissor Rosemount

2017-09-26View Original

Thread Content

Tenho um transmissor Rosemount 3051 em casa. Ele não recebe energia elétrica. Depois de levá-lo para conserto, agora, quando conectado ao barramento de segurança, exibe caracteres aleatórios. O que está acontecendo? ? Quando conectado isoladamente a 24V, o funcionamento é normal, mas a corrente é de 37MA
Reply #22017-09-26
Confirme os parâmetros de especificação da barreira de segurança.
Reply #32017-09-26
O que eu quero dizer é: será que você conectou o dispositivo de segurança errado? Verifique o modelo. Ele deve ser conectado aos pontos AI, e não às saídas AO
Reply #42017-09-26
A barreira de segurança não está conectada de forma incorreta; é apenas o ponto de entrada do AI
Reply #52017-09-26
Antes da reparação, a tensão na barreira de segurança era de cerca de 18 volts. Após a reparação, caiu para cerca de 12 volts. Além disso, agora o 475 também não consegue se conectar; a barreira de segurança continua sendo a mesma de antes
Reply #62017-09-26
O circuito está conectado a uma resistência de 250; tente usar 475, ou troque pela barreira de segurança.
Reply #72017-09-26
Gostaria de saber onde você o levou para consertar. Além disso, a potência máxima desse dispositivo é de cerca de 22 miliampères; nunca vi um valor de 37 miliampères antes. Sugiro que tente usar uma fonte de energia portátil, como um módulo que converte 220V em 24V, conectado no escritório, ou um gerador de sinal capaz de fornecer 24V.
Reply #82017-09-26
1. “Quando conectado isoladamente, a tensão de 24 volts é normal, mas a corrente é de 37 mA.”
2. “Antes da reparação, a tensão com o barramento de segurança era de cerca de 18 volts; após a reparação, passou para cerca de 12 volts.”
3. Hehehe. . . Parabéns!, :P. . . Quem foi que te consertou, hein? Branco perfeito~~~ :lol
Reply #92017-09-26
Foi assim que o 37MA surgiu
Reply #102017-09-26
Hehe, eu enviei de volta para ele
Reply #112017-09-26
Eu tenho uma dica para você; pode tentar. Abra a tampa traseira; você verá os terminais de conexão. Em seguida, use uma chave de fenda para remover o terminal preto do transmissor. Nesse momento, você verá dois postes metálicos de cor cobre. Tente conectar a fonte de energia de 24V diretamente nesses postes. Não me lembro exatamente qual é o polo positivo e qual é o negativo, mas não importa se você os conectar ao contrário. Você pode tentar. Além disso, este modelo tem opção de proteção contra raios? Eu sou relativamente familiar com os produtos de medição da Rosemount, espero poder ajudá-lo
Reply #122017-09-26
Se for possível, tire uma foto daquele terminal de conexão e envie para que eu possa ver
Reply #132017-09-26
Se você conectar diretamente à fonte de 24V, com uma corrente de 37MA, isso também não está correto. Usando o método de exclusão,
Reply #142017-09-27
Obrigado. Tentei danificar aquele módulo de alimentação preto, mas não funcionou. Acho que o problema ainda é na placa
Reply #152017-09-27
Obrigado, 37MA não está correto. Deveria ser de 3,8 a 22MA, certo?
Reply #162017-09-27
37mA definitivamente não está correto. Acho que o problema de alimentação do transmissor ainda não foi resolvido; deve haver algum curto-circuito
Reply #172017-09-27
Pela sua descrição, acho que ainda é o transmissor que tem problema. Se você não conectar o transmissor, meça diretamente qual é a tensão entre os dois fios
Reply #182017-09-27
Isso mesmo, se for conectado separadamente, acontece o mesmo. Isso significa então que há algum problema com o seu transmissor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.