Sinal de pulso entra no cartão multifuncional DeltaV, sem sinal

2017-09-26View Original

Thread Content

Medidor de vazão de dois rotores no local, sistema de três fios; os pulsos são enviados para o cartão multifuncional, mas o cartão não consegue receber o sinal. Como fazer as configurações apropriadas?
Reply #22017-09-27
Nas propriedades do canal, é preciso habilitar o canal e, em seguida, selecionar “pulse input channel” como tipo de canal. Às vezes, também é necessário ajustar o filtro. É melhor usar um gerador de sinais para criar sinais de pulso, afinar o lado DCS e, em seguida, conectá-lo ao local de operação
Reply #32017-09-27
Seja frequência ou pulso, a frequência é exibida no estúdio; o sinal do local não consegue ser lido
Reply #42017-09-27
Há um controle lá no canal para definir se o ciclo deve ser ativado; por padrão, parece ser 1,3s
Reply #52017-09-28
Então, basta ajustar o medidor de vazão no local para verificar se há sinal de pulso sendo emitido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.