Senhores especialistas, gostaria de perguntar: a pressão no ponto A é a mesma que no ponto B ou a mesma que no ponto C?
Reply #22017-09-27
Por que a pressão em fase gasosa é igual para abc?
Reply #32017-09-27
A pressão do gás no interior do tanque é a mesma; há um problema de migração para cima e para baixo na flange
Reply #42017-09-27
1. Se considerarmos o potencial gravitacional do gás, então a pressão no ponto B será necessariamente menor do que nos pontos A e C. Quanto exatamente menor, isso deve ser medido em unidades de Pa. Aqueles que já trabalharam com medições precisas de pressões baixas sabem como calcular a diferença de potencial de altura. Não vou entrar em detalhes sobre isso.

2. As pressões nos pontos A e C são iguais.

3. Quando se utilizam duas flanges, as mudanças na posição da membrana podem causar erros de 1 kPa ou alguns kPa. Esse é um fator que não pode ser ignorado.
Reply #52017-09-27
Se formos detalhistas, os três casos são diferentes. Quando o nível do líquido está acima do ponto C, a pressão no ponto B será menor do que a do ponto C. Quando há líquido condensado no estado gasoso, e esse líquido se acumula no ponto A, a pressão nesse ponto também será maior do que a do ponto B. Quando a altura do líquido acumulado é maior do que o nível máximo, a pressão no ponto A continuará sendo maior do que a do ponto C.
Reply #62017-09-27
A pressão do gás em um recipiente fechado é sempre a mesma.
Reply #72017-09-27
Flange duplo selado, flange simples com abertura
Reply #82017-09-28
Andar 5, resposta correta. Se se levar em conta a gravidade do gás, então é o mesmo que AC. Sem levar em consideração, ABC são todos iguais
Reply #92017-09-28
É basicamente o mesmo, com um erro insignificante.
Reply #102017-09-29
Assim como no ABC, se for utilizado medidor com duas flanges, a posição de instalação depende principalmente do nível de líquido que você deseja controlar. Uma vez determinada a posição, o máximo que é preciso fazer é zerar o dispositivo
Reply #112017-09-29
O chamado “zerar” significa que a quantidade de dados migrados é diferente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.