Thread Content
No novo projeto, foram instalados medidores de nível a radar E+H. Após a instalação, foram definidos os valores: ponto vazio em 3,9 metros e ponto cheio em 3,5 metros. Também não houve adição de material no tanque; algumas horas depois, foi observado que o nível do líquido era de mais de 1 metro. Após a supressão, é exibido 0. Mas, algumas horas depois, foi registrado um nível de líquido de mais de 1 metro. Após nova supressão, é exibido 0. Algumas horas depois, voltou a ter mais de 1 metro. Alguém que entenda bem do assunto sabe o que está acontecendo? Com certeza, é uma lata vazia.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 28/09/2017, às 21:50. Obrigado, irmão! Radar, louco, para de falar. . . O radar dos nazistas… Era algo digno de loucos, cães loucos cavando… Desviam-se 1 metro em poucas horas. Mais uma vez, aprendi algo novo! Depois de algumas horas, o desvio foi de 1 metro… Mais uma vez, meu irmão aprendeu algo novo! Depois de algumas horas, o desvio foi de 1 metro… Mais uma vez, meu irmão aprendeu algo novo! Obrigado, irmão! :aperto de mão
1. O tanque vazio tem 3,9 m de altura, e o tanque cheio, 3,5 m. A faixa de medição desse tanque é de apenas 0,4 m? 2. A posição de instalação está muito perto da parede do tanque ou de outras áreas que possam causar interferências? 3. Verifique se as configurações dos parâmetros estão corretas. 4. Não se exclui a possibilidade de falha nas funções desse módulo
Parece que, a mais de 1 metro da base, há uma interferência bastante forte. Provavelmente, existe alguma interferência nessa área. É preciso verificar se há alguma estrutura especial nesse local, ou se o radar está instalado muito perto da parede do tanque, fazendo com que as ondas de radar atinjam a parede. Seria bom que o proprietário fornecesse os planos de instalação do equipamento para que seja possível fazer uma análise adequada
Tente em outro recipiente, para descartar problemas com o medidor. Verifique se a posição de instalação é adequada, se a altura do tubo curto não é excessiva, e se ele não está muito próximo das paredes do recipiente, causando interferências
A faixa de medição é de 3,5M. Pode ser alterado. Valor fixo de altura.
O nívelímetro vem com tubo guia de ondas? Se for esse o caso, pode haver rebarbas na parede interna do guia de ondas ; Se não houver guia de ondas, recomenda-se adicionar um. Também pode ser devido à influência dos componentes internos do tanque, ou ao fato de o fundo do tanque ter formato elíptico; nesse caso, as ondas de radar, ao atingirem o fundo do tanque, não conseguem se refletir de volta para os sensores de detecção.
Mostre a curva de supressão de interferências para ver