Thread Content
Nos tubos de gás natural que levam à caldeira a gás, é necessário instalar uma válvula de abertura antes da entrada na caldeira? Esta válvula é uma válvula de fechamento rápido? Quem pode me ajudar a fornecer os parâmetros de seleção e os modelos das válvulas? Obrigado
Qual é o tempo de fechamento da válvula de interrupção de emergência dos tubos de gás natural? Existem requisitos normativos?
O requisito principal é um válvula eletromagnética que se desliga com a alimentação e se abre manualmente.
Sem falar no calibre, sem mencionar os requisitos de resposta, sem abordar os parâmetros de processo, não há como escolher
Meio, diâmetro, temperatura, pressão, diferença de pressão antes e depois da válvula, requisitos de vazão – com isso já é possível determinar qual válvula escolher
Para válvulas esféricas, que exigem ação rápida, deve-se optar por controle pneumático; é recomendável adicionar também uma válvula de descarga rápida, para que a válvula funcione ainda mais rapidamente
Por motivos de segurança, deve-se adicionar uma válvula pneumática; uma válvula esférica já é suficiente. Fácil de controlar.
De acordo com o item 13.3.2 da norma GB50041-2008, deve haver uma válvula de corte geral localizada do lado de fora da sala das caldeiras, conectada ao dispositivo de alarme de concentração de gás naquela sala. As válvulas disponíveis para esse fim são: válvulas pneumáticas, válvulas elétricas e válvulas eletromagnéticas. O tempo de interrupção do fluxo de gás é de 10 segundos. As especificações para a seleção da válvula são definidas na norma CJ/T394-2012. Válvula de corte de emergência para gás
Passei por perto do local onde isso acontece; na verdade, ainda não entendi bem esse assunto. Mas já usei a válvula de fechamento rápido do sistema de carregamento – é um dispositivo pneumático, e o tempo necessário para seu funcionamento é de aproximadamente 2 segundos. Não sei se isso pode servir como referência para este sistema.
Isso é voltado para as empresas que fornecem gás natural, servindo como proteção para interromper o fluxo de gás em caso de vazamento; O sistema de controle do queimador da caldeira a gás também possui uma válvula de proteção de interrupção, destinada a ser utilizada em caso de anomalias no equipamento da caldeira, para uma parada de emergência.