Temos alguns problemas com o controle em cascata e precisamos da ajuda de todos. Primeiro, há dois controles em cascata. Após a ativação do controle em cascata no anel externo, o valor de MV não muda junto com as variações do valor de PV, mantendo-se sempre constante. O anel externo representa a temperatura, enquanto o anel interno representa o fluxo. Após a adição em série, não importa se a temperatura aumenta ou diminui. O valor MV do anel externo permanece constante, o que faz com que o valor SV do anel interno também não mude. Não é possível ajustar. Segundo, existe um controle em cascata: o anel externo funciona normalmente, mas o valor MV do anel interno não é reduzido para 0 quando o valor SV se torna 0. Isso está relacionado ao fato de que ainda há fluxo de líquido quando a abertura da válvula está em torno de 10%? Por favor, ajudem-me mais. Obrigado
Foco em cascata: eu mesmo nunca fiz isso, preciso aprender*
Parece que não foi feito o lançamento automático, não é? Ainda não há rastreamento do valor PV?
Deve ser o modo incorreto; um é o modo em cascata CAS e o outro é o modo automático AUT.
Não sei se é o problema descrito pelo autor do tópico ou se é um erro na minha compreensão. O MV é uma saída manual; quando o regulador está na posição manual, ele não muda sozinho (quando está em modo automático, ele acompanha a saída automática SV). Portanto, na primeira pergunta, se a cascata for desativada, mas o modo principal estiver em manual, ocorrerá a situação descrita. Na segunda pergunta, se o modulador auxiliar estiver em modo manual, o MV também não mudará devido às variações do SV. Mas, aqui, o autor do tópico descreveu que, no segundo problema, o controle secundário parece não estar em modo manual.