Pedindo orientação sobre medição de nível com transmissor de diferença de pressão

2017-10-02View Original

Thread Content

O que está acontecendo com o tubo de transmissão do transmissor, que está levando líquido junto com o gás? Antes, tudo funcionava normalmente. Troquei o conjunto de três válvulas, mas o problema continua. Alguém especialista tem alguma solução?
Reply #22017-10-02
O que está sendo medido? Provavelmente é a fase líquida que se forma devido à condensação em temperaturas baixas. Tente fazer isolamento térmico ou altere o caminho do tubo de medição, mudando seu ângulo
Reply #32017-10-02
Se os tubos de fase gasosa produzirem constantemente condensado de maneira persistente, as soluções são: 1. Adicionar aquecimento auxiliar aos tubos de fase gasosa; 2. Adicione um tanque de isolamento ao tubo de fase gasosa, preenchendo-o com líquido de isolamento, para que ele permaneça sempre em fase líquida.
Reply #42017-10-02
Tanque de propano: esse problema apareceu após o último descarregamento de propano. Por quê?
Reply #52017-10-02
Este gás propano tem qualidade ruim, contém água ou componentes indesejados.
Reply #62017-10-03
Recomendo que você adicione um tanque de condensação
Reply #72017-10-03
O tanque de condensação nunca foi usado; o aquecimento elétrico provavelmente também pode resolver o problema
Reply #82017-10-03
O tanque de propano não tem válvula de remoção de água?
Reply #92017-10-03
Muitos lugares utilizam essa coisa
Reply #102017-10-04
Recomenda-se substituir por um medidor de nível com duas flanges capilares, ou preencher o lado de baixa pressão com líquido e adicionar um tanque de isolamento na saída da tomada de pressão do lado de baixa pressão. Dessa forma, o problema de líquido na área de pressão negativa foi resolvido.
Reply #112017-10-04
Vocês devem estar em processo de migração, certo? Se isso não funcionar, é preciso drenar regularmente o líquido do lado de baixa pressão.
Reply #122017-10-05
Isolação térmica, aumento do aquecimento auxiliar e encurtamento adequado dos tubos de pressão.
Reply #132017-10-08
Pode-se considerar a adição de um tanque de armazenamento após a válvula de descarte em fase gasosa, e outra válvula de descarga após o tanque. Basta fechar periodicamente a válvula de descarte e abrir a válvula de descarga.
Reply #142017-10-08
Instale um tubo de condensação para isolar o líquido no tubo de medição de pressão, ou instale um tanque de coleta para descarregar o líquido periodicamente
Reply #152017-10-08
O tubo de pressão é muito longo; aumente o aquecimento auxiliar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.