Por favor, peço aos especialistas que me ajudem. Atualmente, estou utilizando um medidor de nível por radar de ondas guiadas. O instrumento em si indica que o nível do líquido está normal, mas no dispositivo de visualização remota, o valor mostrado corresponde ao limite máximo. O que está acontecendo? Já tentei usar vários outros dispositivos de visualização, e o problema persiste. Será que o módulo eletrônico está danificado? Onde posso comprar? Marcas diferentes funcionam juntas?
Use um gerador de sinais para fazer uma simulação e ver se está funcionando corretamente. Se estiver funcionando, então o módulo de saída do medidor de nível está danificado. Se não estiver funcionando, então há algum problema com os componentes ou com os canais de comunicação
Basta medir o sinal de saída do nível do líquido, não é? Assim, sem fazer nem o trabalho mais básico, já vai trocar de tabela para testar?
A tabela de display deve ter seu intervalo de medição definido. Será que esse valor não foi definido ou é diferente do indicado pelo instrumento? Além disso, como todos dizem, é preciso enviar um sinal falso para verificar se o módulo de saída do radar está danificado
Agora, o problema não é a substituição do medidor de transmissão à distância, nem é um erro na configuração da faixa de medição desse medidor. Também não haverá problema de superação da faixa máxima de medição. O mais importante agora é usar um multímetro para verificar se a corrente no circuito já ultrapassou 20 mA. Se sim, verifique as configurações do medidor de nível por radar. Se as configurações estiverem corretas, então o problema está no módulo de saída do medidor de nível.
Primeiramente, agradeço a participação de todos. Este medidor de nível por radar de ondas guiadas de 6,10 metros ficou armazenado no depósito por vários anos. Foi instalado recentemente e, até agora, mostrava valores normais. De vez em quando, o instrumento de transmissão à distância indicava 5,888 metros. Nos últimos dias, porém, continua mostrando esse valor. O instrumento local continua indicando valores normais, e a corrente no instrumento de transmissão à distância é de apenas 1,6 mA. Não sei se há algum problema no módulo de transmissão à distância
Corrente de circuito 1,6 mA? O medidor de transmissão remota mostra a escala máxima? O salto no meio pode ser causado pela alimentação ou por outros fatores perturbadores
A verificação no local confirmou que o instrumento está funcionando normalmente. Verifique se há alguma discrepância entre as medições feitas dentro do ambiente e as feitas no local, ou se há algum problema com a barreira de segurança
Obrigado a todos por participarem. Parece que o módulo de saída está danificado; ao substituí-lo por um novo, tudo funciona normalmente. Agora é hora de trocar este que está velho; onde está o problema? Vale a pena consertá-lo? É preciso comprar diretamente na fábrica? Funciona com outras marcas?
Teste de circuito com HART475, depois meça a corrente real e verifique novamente se a faixa do medidor é a mesma.
:Eu também estou bêbado. Nos últimos dias, o funcionamento não tem sido normal; entre em contato com o fabricante para comprar um novo módulo de saída. Como o sistema mostrava que estava funcionando normalmente, colocamos um novo. Hoje à tarde, o sistema de transmissão à distância começou a funcionar normalmente de repente. Qual é o problema, afinal? :sleepy: As condições são precárias; não há controlador manual, nem gerador de sinais~!
:Somos uma pequena empresa; não temos controladores manuais, nem geradores de sinais. Eu tentei usar os módulos de outro medidor de nível a radar, e funcionou normalmente. Portanto, acho que esse módulo de saída não está emitindo sinal algum, pois o processo de aquisição ainda está em andamento. Por isso, instalei o modelo antigo; o display indica valores normais. O que acontece é que, pela manhã, o nível do líquido chega a 5,998/5,889, mas à tarde o nível volta a ser normal. Isso acontece nos dois dias, de maneira regular. Quem souber a razão, por favor, me avise
Meça a corrente de saída do transmissor e compare-a com a faixa de medição. Se o valor exibido estiver dentro da faixa permitida, mas a corrente de saída do transmissor ultrapassar 20 MA, e não houver indicação de falha, então há algum problema com a saída do transmissor
Teste primeiro a corrente de saída dele, para avaliar o problema com base na corrente. Se a corrente for a mesma que indicada no medidor, então há algum problema com o componente em questão; se a corrente for diferente do que é mostrado, então há um defeito no canal de transmissão de saída do módulo
Veja qual é o valor correspondente à escala máxima de 4-20mA para a saída do transmissor
Só é possível medir a corrente da linha. Desconecte os fios do medidor de distância e conecte-o ao multímetro em série
Radar Louco~~~~~~~~~:lol . . . O irmão veio aqui para ver as piadas. . . . . . {:3_51:} . . .