Problema da distância entre a ponteira da válvula de regulação pneumática e a barreira

2017-10-05View Original

Thread Content

Quando a distância entre a ponteira da válvula de regulação pneumática e a barreira diminui, a pressão de saída aumenta?
Reply #22017-10-05
Só se pode dizer que, desde que o mecanismo de proteção da ponteira esteja funcionando normalmente, na maioria das vezes é assim. Em alguns dispositivos pneumáticos, a reversão da ação é realizada simplesmente por meio da troca do fluxo de ar. Nesses dispositivos, quando a ação é invertida, a saída diminui à medida que a válvula de controle se aproxima ; Quando o mecanismo de defletores da ponteira não está montado corretamente, pode ocorrer uma situação em que os defletores se aproximam um do outro (às vezes, parecendo estar próximos), fazendo com que a pressão de contrapressão na saída da ponteira diminua.
Reply #32017-10-06
O ajuste de zero da válvula pneumática também serve para regular a distância entre a barreira e o bico, certo? Geralmente, eu coloco a válvula no modo manual e depois a ajusto para zero. Se o vástago da válvula não se mover significativamente, então ajusto o orifício de regulação de fluxo
Reply #42017-10-08
Qual é a relação entre a ação direta e a ação reversa dos dispositivos pneumáticos e o funcionamento “aberto por ar” e “fechado por ar”? Será que a ação direta refere-se à válvula que se abre com o ar, enquanto a ação reversa refere-se à válvula que se fecha com o ar?
Reply #52017-10-09
Qual é a relação entre a ação direta e a ação reversa dos dispositivos pneumáticos e os válvulas que se abrem ou fecham com ar? Será que a ação direta refere-se às válvulas que se fecham com ar, e a ação reversa às válvulas que se abrem com ar?
Reply #62017-10-09
A ação direta e indireta do posicionador de válvula refere-se ao fato de que, quando o sinal de entrada do posicionador aumenta, o sinal pneumático de saída também aumenta (ação direta) ou diminui (ação indireta). A ação de contraponto do localizador é raramente utilizada. Geralmente, ela é necessária para garantir o estado seguro das válvulas em caso de falhas no fornecimento de energia ou ar. Além disso, ela é usada na regulação em cascata, a fim de evitar ajustes desnecessários no regulador durante a troca entre os diferentes modos de operação.
Reply #72017-10-09
No caso dos posicionadores de válvulas mecânicos, o ajuste de zero consiste em definir a posição inicial da placa de bloqueio do bico. Já a faixa de operação refere-se ao fator de amplificação do mecanismo de alavanca; O orifício de regulação constante na placa do bico pode alterar a sensibilidade da mesma, mas seu impacto no ponto zero e na faixa de medição é, na verdade, incerto. Exceto em casos em que os orifícios de regulação fixos que bloqueiam as aberturas dos bicos são utilizados como meio de ajuste (para alterar a amplificação ou o alcance do amplificador pneumático – algo comum em alguns localizadores mecânicos importados), tente evitar ajustar esses orifícios de regulação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.