Como converter sinais analógicos ativos em sinais passivos

2017-10-06View Original

Thread Content

A fábrica foi reformada e um novo instrumento de radar foi instalado. Trata-se de um dispositivo de quatro fios, que funciona com alimentação independente de 24VDC. A saída é de 4-20mA, com tensão de 24VDC. O sistema DCS é da ABB. Antes, eram utilizados módulos de canal do tipo AI801; esses canais eram ativos (havia tensão de 24VDC nos terminais). Agora, como conectar esse sinal ao sistema? Os isoladores não possuem essa funcionalidade. Agora, estamos procurando maneiras de converter sinais ativos em sinais passivos, para que o DCS os receba como sinais de instrumentos de dois fios. O problema agora é que não dá para mexer no DCS, porque ninguém entende. Alguém tem alguma solução? Espere no local para as festividades.
Reply #22017-10-06
Basta conectar diretamente o sinal de 4-20mA ao isolador, sem necessidade de tensão de 24V.
Reply #32017-10-06
Que isolador? Veja o manual de hardware do DCS; geralmente há instruções sobre como conectar os pontos passivos
Reply #42017-10-06
Hoje foi utilizado um isolador passivo: os sinais de 4-20MA do instrumento (com tensão) foram conectados à entrada do isolador. Na saída, também foi detectada uma tensão de 10V. Em seguida, foram conectados os sinais provenientes dos terminais DCS (com 24VDC). Depois, utilizou-se um multímetro para medir a corrente; no entanto, não foi detectada nenhuma corrente.
Reply #52017-10-06
O problema agora é que o DCS não funciona, e isso causa dor de cabeça. Não se entende como funciona o módulo ABB AI801; de qualquer forma, os canais são do tipo dois fios, e estão sob tensão.
Reply #62017-10-06
Saída de corrente ativa não selecionável na configuração do radar?
Reply #72017-10-06
Existe algum isolador com essa funcionalidade: entrada de sinal analógico ativo, saída de sinal analógico passivo, de modo que a saída possa ser considerada um transmissor de dois fios, permitindo que o cartão DCS receba o sinal de 4-20mA?
Reply #82017-10-06
Não conecte o DCS por enquanto. Use um multímetro para medir o sinal de corrente na entrada. Se houver sinal de corrente na entrada, então use o multímetro para verificar se há sinal de corrente na saída. Se não houver sinal de corrente na saída, isso indica que o isolador está com defeito.
Reply #92017-10-06
A função do módulo de isolamento é isolar os sinais de campo da sala de controle; se for inserido um sinal de 4-20mA, deve ser gerado também um sinal de 4-20mA.
Reply #102017-10-06
Após conectar ao DCS, percebi que não havia mudança no sinal do computador principal. Nesse momento, a alimentação do instrumento estava normal, e a conexão 485 com o computador também estava funcionando corretamente. O software indicava que o nível real do material era de 20 metros, e o valor de corrente emitido era de 16 mA. Então, realizei as seguintes ações: 1. Desconectei os dois fios conectados ao isolador e usei um multímetro para medir a saída de 4-20 mA do instrumento. O resultado da medição foi 16 mA. A tensão medida foi de 20 VDC. 2. Conectei o instrumento à entrada do isolador, desconectei os fios da saída e medi novamente a saída. O valor obtido continuou sendo 16 mA; A tensão medida foi de 10VDC. Em seguida, conectou-se o fio DCS em série para medir a corrente (o polo positivo do fio DCS foi conectado à saída, enquanto o polo negativo foi conectado ao terminal secundário do multímetro; o terminal positivo do multímetro foi conectado ao terminal secundário do isolador). O valor da corrente medido foi de 0
Reply #112017-10-06
Isso é certo. O que eu estou considerando é se a saída pode ser passiva ou ativa; eu preciso que ela gere saída sem tensão. Atualmente, acho que o problema está no fato de haver tensão na saída; o cartão DCS também possui fonte de alimentação, o que faz com que o cartão não consiga ler os valores em miliamperes, ou então gera erros (infelizmente, não consigo ver se há erros)
Reply #122017-10-06
Há um problema com as medições em série da corrente DCS. É necessário desconectar o terminal negativo do DCS. O terminal positivo do multímetro deve ser conectado ao terminal negativo do DCS, enquanto o terminal negativo do multímetro deve ser conectado ao fio que foi desconectado, ou seja, ao terminal negativo do isolador.
Reply #132017-10-06
O isolador possui resistência interna; ao medir com um multímetro, certamente haverá tensão.
Reply #142017-10-06
Os chamados sinais ativos e passivos referem-se ao fornecimento de energia. Os instrumentos de campo são alimentados por cartões DCS; para o DCS, isso representa um sinal passivo. Aqueles que não são alimentados pelo DCS são considerados sinais ativos. Na minha opinião, isso não tem muita relação com a coleta de sinais.
Reply #152017-10-06
Também tentamos assim, mas, no final, não foi detectada nenhuma corrente elétrica. O fato de se medir 24V nas duas linhas do DCS no local, prova que o circuito foi formado? Mas por que não há corrente elétrica?
Reply #162017-10-07
Eu verifiquei: você pode usar um módulo de segurança padrão P+F. Existe o modelo KFD2-STC4-Ex1-Y122583, que possui saída passiva; ele provavelmente atende às suas necessidades
Reply #172017-10-07
1. Conecte o fio que, quando ativo, está ligado ao terminal +24VDC, ao terminal 0VDC. Dessa forma, a alimentação do circuito será interrompida, ou seja, o circuito se tornará passivo. . . Neste momento, esse terminal é um —— entrada de corrente. . . Corrente + entrada, os terminais permanecem inalterados. 2. Cara, dói muito no coração ter que te contar esse segredo. Você pode me pagar pelo Alipay, transferindo 0,5 yuan, por favor? :lol
Reply #182017-10-07
3. Ao dizer isso, parece que ele está interrompendo as fontes de renda de algumas pessoas, não é? :P
Reply #192017-10-07
A medição de uma tensão de 24V só indica que há tensão no DCS, mas não prova que a linha esteja funcional. Se a conexão estiver correta, haverá tensão no isolador. Se não for possível medir corrente, isso indica que a linha não está conectada e, portanto, não forma um circuito fechado. Na minha opinião, como antes se utilizava a fonte de energia do DCS, agora ela não é mais necessária; portanto, é preciso fazer as conexões novamente.
Reply #202017-10-07
Realmente não quero alterar ou entender os terminais DCS; prefiro usar um medidor de nível que precise de distribuição de energia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.