Como exemplo, no controle de uma bomba, há um painel de operação no local, com um interruptor para troca entre operação local e remota. É necessário ter funcionalidades de partida e parada via DCS, além do status de funcionamento do equipamento. Também são necessários sinais de intertravamento para parada da bomba em caso de variação no nível do líquido, e sinais de intertravamento para partida da bomba via SIS. Como implementar
DI: Estado de funcionamento do motor da bomba, sinais para parar a bomba devido ao nível do líquido. DO: Sinal de partida remota pelo DCS, sinal de parada remota pelo DCS, sinal de parada por intertravamento. Os sinais dos interruptores de controle local são enviados diretamente para o quadro de distribuição elétrica. O que resta são questões relacionadas à configuração do quadro de distribuição elétrica e à configuração de hardware e software do DCS
Seria mais fácil garantir a proteção e fazer a troca entre modo manual e automático no local, se fosse possível adicionar um protetor de motor!
O sinal DO vai para a coluna de operação no local ou para o gabinete elétrico?
Nunca vi ninguém entrar no painel de operação; todos estão dentro do gabinete elétrico
Isso é possível. Em geral, o controle das bombas mecânicas é mais ou menos o mesmo, exceto no que diz respeito ao start remoto via SIS; não há muita dificuldade em implementá-lo. Não se recomenda a partida remota de bombas convencionais, pois é necessário operar as válvulas de entrada e saída. Algumas bombas, como as bombas magnéticas, podem queimar facilmente.