Sobre o problema de intertravamento de nível elevado nos tanques de óleo

2017-10-11View Original

Thread Content

Atualmente, os tanques de produtos petrolíferos da nossa empresa são projetados com o uso de interruptores de nível alto e baixo para fins de intertravamento. Gostaríamos de saber se as outras empresas químicas também fazem o mesmo. Pessoalmente, acho que isso não é muito razoável. Os motivos são os seguintes: 1. De acordo com o item 6.1.1 da norma GB/T 50770-2013 “Padrões de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança na Indústria Petrolífera e Química”, é recomendado que os sistemas de instrumentação de segurança utilizem instrumentos de medição analógicos. 2. É difícil detectar falhas em instrumentos de tipo digital, a menos que o sinal de falha seja conectado ao sistema. O acidente na refinaria de Bensfield, no Reino Unido, ilustra isso: uma falha no interruptor de nível do tanque de petróleo não foi detectada a tempo, o que causou um grave acidente. 3. Os medidores de nível, assim como radares e servos, atualmente possuem produtos com certificação SIL2 ou superior, sendo muito confiáveis. Por favor, discutam se, atualmente, nos tanques de armazenamento de petróleo no país, é utilizada intertravagem do tipo 2OO3 ou 1OO2. Recomenda-se o uso de um nívelmetro para o acionamento intertravado do nível alto e baixo do tanque de óleo.
Reply #22017-10-11
Não se trata de haver ou não disponibilidade do produto; desde que atenda aos requisitos de segurança contra explosões e seja adequado para uso em campo, ele pode ser utilizado. Na verdade, já há produtos desse tipo em uso. Usar um transmissor é, sem dúvida, uma boa opção, mas também é mais caro. Quando bem instalado, funciona perfeitamente. A principal vantagem é que os sinais de comutação têm um custo muito menor em comparação com os sinais analógicos. É por isso que os técnicos devem escolher o modelo mais adequado, e não necessariamente o melhor! Você está certo, não é?
Reply #32017-10-11
Também é possível usar proteção dupla; por exemplo, nos nossos interruptores de nível, são utilizadas combinações como alto-alto-alto, baixo-baixo-baixo. Ou então, em tanques importantes, utilizam-se interruptores de nível em conjunto com transmissores.
Reply #42017-10-23
Este tópico foi editado pela última vez por shiwendong em 2017-10-23, às 13:36. O sistema de intertravamento entre os tanques de óleo serve para prevenir vazamentos de óleo nos armazéns. É um dispositivo essencial e confiável para evitar acidentes como derramamentos de óleo, incêndios e explosões. Desempenham um papel especialmente importante na proteção da segurança de bens e pessoas. As válvulas de corte de emergência à prova de explosões funcionam em conjunto com instrumentos de segurança como medidores de nível e luzes de alarme para gases inflamáveis. Quando ocorre um acidente em um depósito de petróleo ou em uma fábrica química, a válvula de corte se fecha rapidamente, graças aos sinais de alarme ou ao desligamento de energia de emergência, impedindo assim que o líquido petrolífero ou químico continue a fluir e evitando que o acidente piore ainda mais.
Reply #52017-10-24
Os instrumentos puramente de comutação não são mais utilizados em sistemas de intertravamento, pois não são muito confiáveis. Por si só, após a instalação, também não é possível realizar calibração e ajustes. Há falhas que não podem ser diagnosticadas ou identificadas. Os medidores de nível, assim como radares e servos, hoje em dia possuem produtos com certificação SIL2 ou superior. Acho que esses dispositivos são bastante confiáveis, pois permitem definir limites mínimos e máximos para o nível do líquido, acionando assim os relés como condição de intertravamento. Mas o investimento é realmente muito alto. Pessoalmente, acho que, em áreas de tanques, é melhor usar radares ou outros dispositivos para determinar com precisão o nível do líquido. Quanto maiores os tanques, maior a segurança; não há problema em esperar 5 minutos nesse caso. O acidente com o depósito de petróleo de Bensfield foi causado puramente pelo fato de o operador ter adormecido. Em condições normais, a quantidade de líquido bombeado e a elevação do nível do líquido no tanque a cada hora são valores conhecidos. Basta ajustar o nível do líquido e configurar corretamente os alarmes dos tanques, isso é melhor do que qualquer outra coisa.
Reply #62017-10-25
Esse é um tema muito bom; todos devem discuti-lo e estudá-lo. Seria ótimo se houvesse regulamentos e normas relacionados a isso
Reply #72017-11-01
É possível definir no DCS um valor de intertravamento para nível elevado de líquido; quando esse valor é atingido, são acionadas as condições de intertravamento, fechando a válvula de entrada de material e desligando a bomba.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.