Thread Content
Por exemplo, em medidores de vazão com orifício, medidores de vazão em massa, é necessário definir o ponto zero da escala? Como saber quanto definir? Que ferramentas serão necessárias? Na fábrica onde trabalho, há 475 controladores manuais. Os iniciantes não entendem, por favor, os professores possam ensinar.
Todos os medidores de vazão por diferença de pressão vêm com um manual de cálculo; se ele quebrar, é preciso substituir apenas o transmissor, ou então a placa de orifício, dependendo do que esteja danificado. Se o transmissor estiver quebrado, basta instalar um com a mesma faixa de medição, seguindo as instruções do manual. A placa de orifício está quebrada; então, é preciso encomendá-la novamente
475 é um ótimo dispositivo: o medidor de vazão com placa de orifício, em geral, requer apenas a definição da faixa de pressão diferencial e das unidades de medida correspondentes. O ponto zero pode ser determinado por meio de válvulas de três ou cinco vias. O medidor de vazão em massa também precisa ter sua faixa de medida e unidades de medida definidas. Se houver erro no ponto zero, é possível ajustá-lo através do menu de manutenção do 475. Os menus dos dispositivos HART variam de fabricante para fabricante; é necessário analisar cada caso especificamente
Para substituir o transmissor de um medidor de vazão com placa de orifício, é necessário definir a faixa de medição, a densidade do meio, o valor da diferença de pressão, se deve ser aplicada a operação de raiz quadrada. No caso de gases, também é preciso realizar a compensação por temperatura e pressão, além de controlar o deslocamento para zero; O medidor de vazão em massa quase não requer ajuste de faixa de medição