Sobre a resistência da válvula eletromagnética ASCO

2017-10-14View Original

Thread Content

Válvula eletromagnética ASCO, de baixo consumo de energia, alimentada por 24VDC. Qual é o valor típico da resistência?
Reply #22017-10-16
Ninguém sabe? Temos aqui uma válvula eletromagnética da ASCO; removemos-a para medir a resistência do enrolamento, que é de pouco mais de 4 mil ohms. Não sabemos como determinar se essa válvula eletromagnética está em bom estado ou não
Reply #32017-10-16
4M ohms; parece que as bobinas estão quase queimadas.
Reply #42017-10-17
Basta desconectar um fio da válvula eletromagnética boa e medir a resistência para saber. Além disso, o enrolamento deve ser isolado do gabinete; se houver corrente passando por ele, com certeza vai queimar.
Reply #52017-10-17
Quantos ohms a bobina de um válvula eletromagnética normal tem?
Reply #62017-10-17
Resistência do enrolamento: 410 ohms (20°C, tolerância de tensão de ±10%)
Reply #72017-10-25
A resistência é muito alta; provavelmente está quebrada. É difícil determinar com certeza, então é melhor testar a reserva
Reply #82017-10-25
Válvula eletromagnética ASCO, de baixo consumo de energia, alimentada por 24VDC. É possível fazer os cálculos: para dispositivos de baixo consumo de energia, geralmente abaixo de 2W. Considerando 2W como valor, temos IIR = W e R = U*U/w = 24*24/2 = 288 ohms.
Reply #92017-10-25
Os diferentes modelos e especificações são distintos; geralmente, ficam na casa de algumas centenas de ohms.
Reply #102017-10-25
Geralmente são algumas centenas de ohms, mas você mediu um valor tão alto; foi com o circuito de indicação conectado?
Reply #112017-10-25
O que é um circuito impresso? Eu medi diretamente no local de conexão.
Reply #122017-10-25
O asco impede que algumas medições sejam feitas. Basta fazer o teste por conta própria para saber.
Reply #132017-10-25
Então, como se determina a qualidade de um bobina?
Reply #142017-10-28
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1296573&size=300x300&key=70789f8960381255&nocache=yes&type=fixnone
Reply #152017-10-28
Com certeza está quebrado. Os valores de resistência variam de marca para marca, mas qualquer valor que permita acionar o núcleo da válvula serve. Mas também não deve ser muito alto; geralmente, algo abaixo de 200 já é suficiente
Reply #162019-11-17
Como foi obtida essa fórmula?
Reply #172019-11-17
Na minha opinião, como a tensão de funcionamento é constante, mas a potência de cada válvula eletromagnética é diferente, o valor de resistência do bobina também varia. Portanto, os cálculos são a maneira correta de determinar isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.