Como devo ajustar esse parâmetro PID?

2017-10-14View Original

Thread Content

O ajuste da temperatura do tanque de água quente é feito por meio do aquecimento com vapor. Como o nível da água é difícil de controlar, o processo atual utiliza o método de transbordamento: quando a água atinge o limite, ela escorre para fora. O termômetro fica localizado no meio do tanque, enquanto o vapor entra pela parte inferior. A linha verde representa a abertura da válvula de regulação, a linha vermelha representa o valor definido, e a linha azul representa o valor medido. Depois de ajustar este parâmetro, posso fazer flutuações dentro de um intervalo de dois graus em torno do valor definido de 95 graus. Mas agora a válvula de regulação fica constantemente totalmente aberta por um momento, e depois totalmente fechada por um momento. Quando se usa a mão, não é preciso fazer movimentos tão grandes. Com a adição da derivação, a curva da válvula de regulação apresenta muitos picos e vales, o que não melhora o controle da temperatura. Como devo fazer para usar esta coisa?
Reply #22017-10-14
Reduza adequadamente a proporção Kp (aumente o grau de sensibilidade), e aumente adequadamente o tempo de diferenciação Td. Tente.
Reply #32017-10-14
Observa-se que as curvas apresentam oscilações de amplitude constante; a válvula permanece nos pontos de abertura máxima e mínima por um período prolongado. Verifique se foi ativada alguma função de integração. Se sim, ative a função de prevenção da saturação por integração.
Reply #42017-10-14
Pessoalmente, acho que a resposta de saída é muito rápida; portanto, seria adequado reduzir gradualmente essa proporção e diminuir o efeito do acúmulo de pontos. Antes das ajustes, deve-se remover o diferencial.
Reply #52017-10-15
Expresso minha opinião pessoal; se estiver errado, peço que me orientem. Este é um típico caso de circuito de controle de nível ou temperatura em que os parâmetros PID não foram configurados corretamente. Porque, no ajuste do PID, o valor “p” de PID é chamado de maneiras diferentes: alguns o chamam de coeficiente de amplificação, enquanto outros o denominam grau de proporcionalidade. Portanto, vou usar os termos “intensidade alta” e “intensidade baixa” para se referir a isso. Primeiro, sugiro que a intensidade do efeito D (diferencial) seja definida como 0; não há necessidade alguma de se utilizar o efeito diferencial nesse circuito. 2) A intensidade P é ajustada para um valor maior. 3) A intensidade I diminui para um valor menor. Após a estabilização do circuito, é possível aumentar adequadamente o valor de I para eliminar os desvios. Segundo, vamos falar sobre a minha compreensão da regulação do PID. Não tente memorizar nenhum tipo de mnemônico ou truque; o importante é entender a fórmula do PID e os gráficos correspondentes. Pelo gráfico de tendências do autor, quando os parâmetros de ajuste estão nos pontos mais altos ou mais baixos, a válvula de controle também deveria ser ajustada (é assim que acontece no caso de ajustes manuais; por exemplo, se o nível do líquido for ajustado manualmente e ele voltar ao seu valor normal, então devemos fechar ou abrir a válvula). Mas o controle automático desse circuito na realidade não fez isso; somente após alguns minutos é que a válvula começou a se mover. A razão é que ainda existe um desvio entre o parâmetro ajustado e o valor definido. Enquanto houver esse desvio, o processo continua. Isso se deve à intensidade do componente I no controle PID. I e P entram em conflito, e I acaba vencendo. Portanto, a abordagem de ajuste deste circuito é aumentar a intensidade de P e diminuir a intensidade de I. Está errado. Sou bem-vindo às críticas e ao intercâmbio de ideias. QQ: 23947571.
Reply #62017-10-15
Para complementar, na curva, a saída da válvula de regulação vai do valor mínimo até o ponto em que ela começa a se mover em sentido inverso. Esse ponto coincide exatamente com o momento em que não há desvio no parâmetro a ser regulado (ou seja, quando ele é igual ao valor definido). É nesse momento que a válvula começa a se mover, pois o desvio é zero e, portanto, a força I não tem efeito algum. Nesse ponto, P e I entram em conflito, e é P quem prevalece. É por isso que a válvula muda de posição nesse instante. Isso também mostra que a intensidade do circuito P diminuiu, enquanto a intensidade de I aumentou. Portanto, esse circuito precisa aumentar a intensidade de P e diminuir a intensidade de I.
Reply #72017-10-16
Não é a diferença que permite uma ação antecipada? Desde que haja um percentual de desvio, isso deve funcionar. Além disso, se houver um desvio positivo, continuará sendo um desvio positivo; portanto, não deve haver uma mudança de direção antecipada.
Reply #82017-10-16
Muito obrigado:handshake
Reply #92017-10-16
O efeito de integração é muito forte. Desative a diferenciação e, com base no que já existe, aumente o tempo de integração em 1 a 2 vezes, reforçando adequadamente o efeito proporcional. Adicione a derivada apenas se os resultados estiverem satisfatórios.
Reply #102017-10-16
Este tópico foi editado pela última vez por bruceli2599 em 16/10/2017, às 17:05. O tempo de integração foi aumentado, o tempo de diferenciação foi diminuído, e a proporção também foi reduzida um pouco
Reply #112017-10-18
Parece ser uma oscilação de amplitude constante. . . . .
Reply #122017-10-19
Na minha opinião, nessa base, deve-se primeiro reduzir o efeito de integração; após não haver mais sobreajuste, então se pode aumentar gradualmente o efeito de proporcionalidade. É preciso ter cuidado para evitar a saturação da integração. Também é possível limitar a saída para conter as flutuações. Uma vez que o sistema esteja estável, pode-se adicionar um pouco de efeito diferencial.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.