Thread Content
A profundidade de inserção é o comprimento da flange ou da rosca até a parte superior da extremidade de medição, conforme mostrado na figura acima
Profundidade de inserção (mm) INSERT LENG. L=200. Mas acabei de ver um projeto em que o diâmetro do tubo é DN150; como então a profundidade de inserção é L=200?
Durante a instalação, há um conector reto ou tubo de flange com uma altura específica.
Será que existe também um conector?
Vá ver os planos de instalação. No diagrama de instalação, há um elemento de extensão, que pode ser instalado de forma inclinada, em pontos de curvatura dos tubos, ou com o uso de tubos de aumento de diâmetro.
Há também uma saliência na saída do tubo, que é o local onde se conectam as flanges ou as roscas
O tubo deve ter uma conexão (proeminência), para acoplar flanges ou roscas.
A profundidade de inserção geral é de 8 a 10 vezes o diâmetro do tubo de proteção, sendo que a extremidade do tubo de proteção deve ficar a 5 a 10 mm acima da linha central do tubo~~
Aqui há algumas informações para você verificar, e assim saberá o motivo. Por enquanto, só tenho esses materiais antigos à disposição; terei que me virar com eles.
Não clique no anexo; por algum motivo, tornou-se pago!
Geralmente, inserimos no eixo central do tubo
O administrador está certo: a profundidade de inserção de 200 = conector reto de 120 + raio do tubo de 75 + comprimento além da linha central de 5
Seja flange ou rosca, haverá um componente que se conecta à flange ou rosca correspondente; além disso, é preciso subtrair esse comprimento. Basta olhar para o diagrama de instalação para saber
O tubo possui saliências, que permitem sua instalação na vertical ou em ângulo.
Tipo flangeado: comprimento da superfície convexa do flange até a extremidade; Tipo roscado: comprimento ao longo da rosca até a extremidade