Em relação à questão do aterramento dos resistores térmicos blindados de platina

2017-10-16View Original

Thread Content

Se o resistor térmico de platina blindado não tiver um transmissor de temperatura, o valor da resistência é transmitido ao gabinete do terminal e, em seguida, o transmissor de temperatura no gabinete do terminal o converte para o computador host. Esse resistor térmico de platina precisa ser à prova de raios e aterrado? Agora só sei que o resistor térmico de platina integrado, que converte o valor da resistência diretamente em um valor de corrente no local e depois o transmite ao computador host, deve ser aterrado. Sou novo no instrumento, portanto, seja gentil se as perguntas feitas forem muito superficiais. Obrigado a todos os grandes deuses.
Reply #22017-10-16
A carcaça não precisa ser aterrada separadamente, a camada de blindagem do cabo de três núcleos precisa ser aterrada no controle principal.
Reply #32017-10-16
A maioria dos equipamentos de instrumentos não possui requisitos claros para ligação equipotencial e aterramento repetido, a menos que especificado de outra forma. Assim como os termômetros, nenhum dos que vi está especificamente aterrado. Além disso, a conexão aparafusada já está naturalmente aterrada ao terra do dispositivo. Alguns núcleos de medição do termômetro estão conectados ao invólucro externo, portanto, deve-se prestar atenção se isso afeta a medição.
Reply #42017-10-16
Basta colocar o resistor térmico na barreira de segurança contra mudança de temperatura do gabinete do sistema e a camada de blindagem do cabo deve ser aterrada.
Reply #52017-10-22
Por exemplo, não existe nenhuma especificação que exija que o resistor térmico instalado na árvore de gás seja aterrado, certo? Se este resistor térmico de platina precisar ser aterrado, deve ser aterramento blindado, aterramento de proteção contra raios ou aterramento de proteção?
Reply #62017-10-23
A proteção contra raios e o aterramento exigem um protetor contra surtos, e não apenas o aterramento do seu instrumento pode protegê-lo contra raios. O aterramento da blindagem é necessário. O resistor térmico não precisa de aterramento de proteção. Além disso, há um problema com o método de conexão do tubo à prova de explosão na sua imagem. A chuva pode entrar na caixa de junção do resistor térmico no futuro.
Reply #72017-10-25
O aterramento da blindagem do resistor térmico está conectado no gabinete de terminais? Não há necessidade de buscar o gato no local? Quanto ao problema de conexão da bobina à prova de explosão que você mencionou, o tubo de conexão precisa ser inferior à porta de conexão do resistor térmico. Obrigado pelo conselho
Reply #82017-10-25
O aterramento da blindagem do resistor térmico deve ser conectado uniformemente no gabinete. Não conecte-o no local. É melhor que o tubo flexível fique mais baixo do que a abertura da fiação.
Reply #92017-10-25
  O invólucro do resistor térmico de platina deve ter aterramento de proteção/proteção contra raios. Mas na maioria dos casos você não precisa fazer isso intencionalmente.   O invólucro de resistência térmica de platina precisa ser protegido e aterrado à prova de raios, como o invólucro do instrumento. Porém, de acordo com os requisitos, o aterramento de proteção/proteção contra raios instalado no equipamento metálico ou mostrador não precisa ser feito especialmente. Contanto que o invólucro esteja conectado ao equipamento de metal ou mostrador, ele pode ser unificado com o equipamento ou mostrador para formar proteção ou proteção contra raios.   Aliás, a caixa de isolamento do instrumento e o suporte de montagem devem possuir dispositivos de aterramento ou equipamentos aterrados sobrepostos.   Se o equipamento ou painel for mau condutor, um circuito de aterramento deverá ser providenciado. O conduíte de fiação, o conduíte flexível à prova de explosão e os invólucros dos instrumentos são tratados de forma semelhante.   Ao conectar instrumentos de campo, resistores térmicos e termopares, a camada de blindagem do cabo blindado usado não deve ser eletricamente conectada ao invólucro do instrumento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.