Sobre problemas de HART no ajuste dos circuitos de instrumentação

2017-10-16View Original

Thread Content

Por que a calibração do circuito requer um sinal HART no local? Não é possível conectar o HART diretamente aos terminais do gabinete? Não é possível medir se um canal está aberto ou fechado, além de modificar seus parâmetros?
Reply #22017-10-16
Acho que assim é possível verificar se as linhas no local estão funcionando
Reply #32017-10-16
O HART Handheld e o calibrador de campo são dois dispositivos completamente diferentes. Em outras palavras, o HART Handheld é uma ferramenta que permite verificar os transmissores sem a necessidade de desconectar os cabos, e isso por um preço elevado.
Reply #42017-10-16
No local, são utilizados comunicadores HART para enviar sinais; o objetivo principal é verificar a qualidade da instalação e o nível de conclusão dos instrumentos presentes no local; Relação entre os instrumentos de medição no local, etc ; Há diferenças, por exemplo, em relação à exibição normal do LCD dos instrumentos no local ; Claro, não há problema em adicionar HART internamente; geralmente, isso é feito durante a manutenção, após o funcionamento normal do equipamento.
Reply #52017-10-16
É possível obter sinais após o fechamento do mercado, mas, ao fazer isso por meio dos instrumentos locais, é possível verificar mais itens: se as linhas estão funcionando corretamente, se a saída dos instrumentos está normal, se a exibição dos instrumentos está adequada, e se as informações exibidas correspondem às do sistema. Como foi dito lá em cima, no início das obras, é preciso ir ao local pela primeira vez. Depois, será possível realizar essas operações diretamente na sala de controle
Reply #62017-10-16
O HART não consegue enviar sinal, certo? Deve ser que eu tenho pouca experiência. É possível acessar o local para verificar e modificar os parâmetros, e o painel de controle também permite isso
Reply #72017-10-16
O princípio é fornecer uma corrente analógica ao circuito. Se isso for feito do lado do gabinete, o display do seu computador principal certamente mostrará valores normais. Mas será que você pode ter certeza de que o medidor local conectado a esse circuito realmente está no lugar onde deveria estar? A menos que alguém no local confirme, não faz sentido
Reply #82017-10-16
Há uma função de teste de circuito, que equivale a enviar um sinal.
Reply #92017-10-17
Pode me explicar como usar exatamente? Deixe-me dar uma olhada
Reply #102017-10-17
Para isso, primeiro você precisa de um controlador manual, ou outro dispositivo portátil. Atualmente, existem muitos dispositivos portáteis que permitem realizar esse tipo de operação. Primeiro, estabeleça a comunicação com o instrumento; se for um dispositivo em chinês, deve haver um menu com a inscrição “Teste de circuito”. Se for o controlador manual 475 da Emerson, deve haver um menu com a inscrição “Loop Test”. Pode ser usado em conjunto com um amperímetro. Ao entrar no menu, haverá as opções 4mA e 20mA; alguns modelos também oferecem outras opções. Escolha o valor de corrente do sinal falso que deseja simular, ou então opte por outros valores, personalizando assim a entrada da corrente desejada. Após a seleção, o amperímetro mostrará um valor igual à corrente que você escolheu. O sistema também exibirá os dados correspondentes, que, claro, são dados falsos. Por exemplo, se você escolher 4mA, o amperímetro mostrará 4, e o sistema mostrará 0 ou 0%. Escolha 20mA; o amperímetro mostrará 20, e o sistema indicará o valor máximo ou 100%. 12mA corresponde a metade desse valor. Em alguns instrumentos, ao realizar essa operação, são exibidas na tela local algumas palavras ou códigos especiais, como FIXed, FIX, etc. É importante notar que, se essa operação for realizada, é necessário selecionar a opção de encerrar no menu; caso contrário, o instrumento pode continuar exibindo esse valor. É preciso escolher o modo de desligamento, em vez de simplesmente desconectar os controles e os instrumentos. Ao realizar esse tipo de teste, é possível verificar se os componentes correspondentes às linhas são os corretos, se há concordância entre o local de instalação e o sistema, se a saída exibida pelos instrumentos corresponde ao sistema, se o módulo de saída simulada dos instrumentos está funcionando corretamente, e se as configurações de faixa de medição dos instrumentos estão alinhadas com as do sistema, entre outros aspectos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.