Thread Content
O medidor de vazão pode medir e exibir a temperatura e a pressão do meio? Os valores de compensação de temperatura e pressão são, portanto, a temperatura e a pressão em tempo real do meio? Como alternar o modo de exibição, passando da exibição do fluxo para a exibição da temperatura e da pressão
Isso depende de que tipo de método de compensação você está usando e de que tipo de calculadora. Se você estiver usando um calculador que lida separadamente com os três tipos de sinais – temperatura, pressão e diferença de pressão – então o calculador deve ter botões diferentes para alternar a exibição, ou áreas distintas para mostrar os dados dos diferentes sinais. Se você estiver utilizando um transmissor com vários parâmetros, no qual o próprio instrumento possui módulos para medição de diferença de pressão, pressão e temperatura, além de realizar a função de compensação por conta própria, emitindo assim um sinal de vazão já compensado, então você precisará primeiro alterar a saída do instrumento, de uma única saída para várias saídas. Além disso, será necessário definir as informações relacionadas a cada saída, como unidade, faixa de medição, etc. Ao mesmo tempo, o sistema ou algo else precisa ter canais para receber esses sinais. Claro, para realizar essas operações, primeiro o instrumento precisa ter suporte a múltiplas saídas. Além disso, pode ser necessário adicionar algum hardware adicional para permitir a conversão de uma única saída em várias saídas. Se você só quiser visualizá-los, alguns instrumentos com vários parâmetros permitem configurar títulos de tela para exibir várias informações, com exibição em rotação e troca automática a cada poucos segundos. Eu já fiz um em outro lugar, onde o usuário mede vapor e precisa ver ao mesmo tempo o vazão, a pressão, a diferença de pressão, a temperatura e os sinais de calor.
Sim, nós temos medidores de vazão de vapor com compensação de temperatura e pressão. É possível escolher entre compensação manual ou automática para temperatura e pressão.
Para realizar a compensação de temperatura e pressão, é necessário saber a temperatura e a pressão a todo momento. O registrador pode exibir parâmetros como temperatura, pressão e vazão instantânea; tente verificar esses valores na seção de parâmetros~~
Este tópico foi editado pela última vez por jmdc em 18/10/2017, às 08:08. A temperatura real é de aproximadamente 190°C; então, por que a temperatura exibida é de 850? Ambos os medidores indicam esse mesmo valor, o que descarta a possibilidade de falha nos instrumentos. A pressão real é de aproximadamente 0,65 MPa(g); então, por que a pressão exibida é de 0,605? O que se entende por “acúmulo desta vez”? “E o “tempo”? Qual é o ponto de referência para a compensação de temperatura e pressão? O que significa diferença de pressão de 130?
Vá olhar no manual, Changhui, Pangu – muitas marcas conseguem fazer isso
A temperatura mostrada de 850 parece indicar um circuito interrompido. Será que 0,605 se deve a uma configuração diferente do intervalo de medição? O valor acumulado aqui refere-se apenas ao acumulado atual. A compensação de temperatura e pressão consiste em corrigir o fluxo quando a temperatura e a pressão não estão nos valores definidos. Já a diferença de pressão de 130 refere-se exatamente à diferença de pressão, ou seja, 130 kPa. Isso é um pouco alto