Sobre o problema do compartilhamento de instrumentos entre os sistemas SIS e DCS

2017-10-18View Original

Thread Content

Estou pedindo licença por um problema relacionado ao SIS. As normas estipulam que, para o nível SIL2, não é adequado usar instrumentos de medição em comum. Se for necessário utilizá-los, como deve ser feita a conexão? É possível conectar diretamente de um gabinete de sistema para outro? Devo conectar primeiro o SIS ou o DCS?
Reply #22017-10-18
Geralmente, utilizamos dispositivos de alarme para dividir o sinal em dois, conectando-os respectivamente aos sistemas SIS e DCS. Não sei se é viável.
Reply #32017-10-18
É melhor usar um distribuidor de isolamento em dois canais, ou utilizar a fonte de alimentação do SIS como fonte de alimentação para o distribuidor de isolamento?
Reply #42017-10-18
As normas chinesas de “Yi” são, em geral, ignoradas. Hahaha
Reply #52017-10-18
Basta atender às especificações do SIS, afinal, o SIS exige padrões elevados
Reply #62017-10-18
Pode-se entrar primeiro no SIS e, em seguida, fazer a comunicação com o DCS. Ou então, os sinais dos instrumentos no local são enviados para um barramento de segurança que os divide em dois canais; esse barramento de segurança, por sua vez, envia os sinais ao DCS e ao SIS.
Reply #72017-10-18
A nossa abordagem aqui é utilizar uma barreira de segurança em dois pontos: uma saída para o DCS e outra para o SIS. A barreira de segurança fica do lado do SIS, e existe um fio de conexão que leva até o DCS.
Reply #82017-10-18
Configure uma barreira de segurança com entrada e duas saídas: o sinal do instrumento entra na barreira de segurança, e o sinal de saída vai para o SIS por um caminho e para o DCS por outro.
Reply #92017-10-19
Configure uma barreira de segurança com entrada e duas saídas: uma para o SIS e outra para o DCS. Se não for configurada uma barreira de segurança, tente primeiro conectar ao SIS e, em seguida, comunicar-se com o DCS. O que eu pude observar é que, no local, certamente há um ponto de medição com dois medidores; ambos os valores são exibidos no DCS. Um deles funciona como ponto de comunicação.
Reply #102017-10-23
Os instrumentos públicos não deveriam ter condições prévias para serem utilizados? Por exemplo, no caso de 3 escolhendo 2, é possível compartilhá-los; mas no caso de algo que não seja 3 escolhendo 2, provavelmente não será possível, não importa como você os configure
Reply #112017-10-26
Se houver apenas um instrumento de medição no local e o DCS estiver envolvido no controle, recomenda-se o uso de uma barreira de segurança com duas saídas. Caso o DCS não esteja envolvido no controle, pode-se primeiro utilizar o SIS e, em seguida, comunicar com o DCS.
Reply #122017-10-28
A barreira de segurança divide o sinal em dois, ou o sinal entra no SIS e, em seguida, sai do SIS para o DCS; a maneira específica pode ser feita por meio de comunicação ou de saídas AO.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.