Estou pedindo licença por um problema relacionado ao SIS. As normas estipulam que, para o nível SIL2, não é adequado usar instrumentos de medição em comum. Se for necessário utilizá-los, como deve ser feita a conexão? É possível conectar diretamente de um gabinete de sistema para outro? Devo conectar primeiro o SIS ou o DCS?
Geralmente, utilizamos dispositivos de alarme para dividir o sinal em dois, conectando-os respectivamente aos sistemas SIS e DCS. Não sei se é viável.
É melhor usar um distribuidor de isolamento em dois canais, ou utilizar a fonte de alimentação do SIS como fonte de alimentação para o distribuidor de isolamento?
As normas chinesas de “Yi” são, em geral, ignoradas. Hahaha
Basta atender às especificações do SIS, afinal, o SIS exige padrões elevados
Pode-se entrar primeiro no SIS e, em seguida, fazer a comunicação com o DCS. Ou então, os sinais dos instrumentos no local são enviados para um barramento de segurança que os divide em dois canais; esse barramento de segurança, por sua vez, envia os sinais ao DCS e ao SIS.
A nossa abordagem aqui é utilizar uma barreira de segurança em dois pontos: uma saída para o DCS e outra para o SIS. A barreira de segurança fica do lado do SIS, e existe um fio de conexão que leva até o DCS.
Configure uma barreira de segurança com entrada e duas saídas: o sinal do instrumento entra na barreira de segurança, e o sinal de saída vai para o SIS por um caminho e para o DCS por outro.
Configure uma barreira de segurança com entrada e duas saídas: uma para o SIS e outra para o DCS. Se não for configurada uma barreira de segurança, tente primeiro conectar ao SIS e, em seguida, comunicar-se com o DCS. O que eu pude observar é que, no local, certamente há um ponto de medição com dois medidores; ambos os valores são exibidos no DCS. Um deles funciona como ponto de comunicação.
Os instrumentos públicos não deveriam ter condições prévias para serem utilizados? Por exemplo, no caso de 3 escolhendo 2, é possível compartilhá-los; mas no caso de algo que não seja 3 escolhendo 2, provavelmente não será possível, não importa como você os configure
Se houver apenas um instrumento de medição no local e o DCS estiver envolvido no controle, recomenda-se o uso de uma barreira de segurança com duas saídas. Caso o DCS não esteja envolvido no controle, pode-se primeiro utilizar o SIS e, em seguida, comunicar com o DCS.
A barreira de segurança divide o sinal em dois, ou o sinal entra no SIS e, em seguida, sai do SIS para o DCS; a maneira específica pode ser feita por meio de comunicação ou de saídas AO.