Como é feito o alerta sonoro e luminoso em caso de parada de emergência acionada devido a valores fora dos limites no sistema SIS? É necessário instalar alertas sonoros e luminosos no local, ou basta um alerta no painel de operação auxiliar?
Denunciamos o fato em dois locais: um é a iluminação na console auxiliar, e o outro são os sinais sonoros e luminosos na estação de operação do sistema SIS. Se vocês fazem parte de grandes empresas como Sinopec ou CNPC, por favor, sigam os procedimentos padrão do sistema*. Existem padrões da indústria para a petroquímica.
Geralmente, o SIS raramente possui estações de operação dedicadas; a prática mais comum é transmitir os sinais de alarme para o DCS, onde são acionados os alertas sonoros e visuais. A plataforma de controle auxiliar também deve ter um alarme e luzes indicadoras
Acontece que nós também não instalávamos estações de operação. Os novos regulamentos de segurança exigem a instalação de tais estações, por isso, em todos os nossos novos projetos, são instaladas estações de operação.
Geralmente, os alarmes sonoros e luminosos são acionados no painel de controle auxiliar; não são acionados no local em si. Nosso SIS não possui estações de operação.
O SIS ainda é usado? O que o SIS faz? Não houve acionamento do intertravamento. Você o faz funcionar para acioná-lo, ou foi ele mesmo que acionou o intertravamento, e você está tentando fazer com que ele volte ao normal? O SIS não precisa absolutamente de estações de operação. Se o SIS possui uma estação de operação, então o que é que o operador responsável por essa estação precisa operar?