A faixa de medição do manômetro é de -40 a +40 kPa. O painel de controle indicava -1,3 kPa. Ao verificar no local, constatou-se que não havia problemas com o ponto zero de medição. O manômetro em campo indicava 2,5 kPa. As conexões elétricas também estavam em ordem; a corrente medida foi de 11,81 mA. O problema foi identificado: quando a corrente é menor que 12 mA, o valor exibido é negativo, o que é normal. Concluiu-se então que houve um defeito no módulo transmissor. Substituído-o por um módulo de reserva, o problema foi resolvido. Então, por que, antes da substituição do módulo, ao medir a corrente do transmissor em relação à pressão atmosférica, obtive um valor de 11,5 mA? Nesse momento, o indicador já estava zerado! O que eu gostaria de saber é qual é a função do módulo transmissor 3051 neste caso, e por que ocorrem problemas. Além disso, por que esse valor de corrente ainda sofre variações consideráveis entre o estado de funcionamento e o estado de desativação? Peço que um mestre experiente venha ensinar e esclarecer minhas dúvidas. Obrigado
Para ser honesto, você falou tanto que eu não entendi muito bem. Você está querendo dizer que, no caso da atmosfera, o instrumento volta ao zero, mas a corrente de saída não é 12? Depois você disse que é normal mostrar um valor negativo quando é menor que 12, e eu não entendi de novo. Isso pode ser um problema no módulo de saída. O módulo do qual você fala é aquele módulo inteiro responsável pela exibição, não é? É ele que cuida da saída, e está com problemas. Você pode usar o 475 da Emerson para restaurar as configurações de fábrica e, em seguida, tentar fazer a calibração da corrente, para ver se é possível consertá-lo
Sim, estou falando daquele módulo que é integrado à tela de display. O que quero dizer é que, com as mudanças na pressão atmosférica, o valor da corrente elétrica medida também muda. Se houver algum problema com o módulo, como é que a corrente de saída ainda pode variar? Além disso, essa variação está relacionada à variação da pressão, de maneira proporcional
Sua compreensão é que, se o módulo quebrar, a corrente de saída deveria ficar fixa em um determinado valor, em vez de variar conforme a pressão, como acontece atualmente? E a tendência de mudança também é mais ou menos a mesma?
Pela descrição do proprietário, primeiro é necessário calibrar o ponto zero e a faixa de medição do transmissor. Um valor de 11,5 mA para as medições atmosféricas é normal; no entanto, há uma deriva no ponto zero do transmissor, que precisa ser calibrado.
Autor, a corrente que você mediu é o valor exibido na tela, ou é o valor da corrente lido pelo controlador manual?
Os valores de corrente que eu medi foram na caixa de conexões do meio
Não há problemas nem no ponto zero nem na faixa de medição; já verifiquei tudo
Verifique o zero e a faixa de medição; aplique uma certa pressão e observe por algum tempo para avaliar a estabilidade
O ponto zero e a faixa de medição estão realmente sem problemas… Quando a pressão aplicada ao medidor é de cerca de 2,5 kPa, a corrente continua sendo de aproximadamente 11,8
Já me aconteceu isso. A legenda do medidor indica a pressão medida. Não há problema com a parte de conversão pieelétrica, pois o medidor exibe valores precisos. Mas a parte de saída de corrente deve estar quebrada. Eu costumava usar transmissores da Honeywell. É dividido em sensor de pressão, módulo de conversão pieelétrica, módulo de display digital e módulo de saída. O módulo de saída já foi substituído várias vezes. Há aqueles que foram danificados devido à entrada de água, e também há aqueles que se danificaram por envelhecimento natural.
A indicação no local e a saída de corrente do transmissor inteligente são duas unidades independentes uma da outra. O sinal digital processado pelo transmissor é aplicado simultaneamente na conversão digital-analógica (saída do amplificador de corrente) e nos indicadores locais. Para verificar, basta aplicar um único sinal em ambos os instrumentos. Durante a verificação, se a corrente no mostrador estiver normal e houver anormalidade, é um defeito no amplificador de potência; se a corrente estiver normal e o mostrador tiver anormalidades, é um defeito no próprio mostrador. Se ambos estiverem com problemas, é um defeito no sensor ou no módulo de processamento de sinais.
Quando o hardware apresenta um defeito grave, a corrente elétrica permanece constante, sem mudanças. Quando o instrumento é calibrado de fábrica, a curva de saída é salva no módulo de saída do instrumento. No seu caso, é possível que seja apenas a curva de saída interna que esteja desalinhada; talvez seja possível corrigir isso por meio das operações 475. Não há necessidade de substituir o módulo – você pode tentar fazer essas operações primeiro. As instruções detalhadas estão no primeiro andar.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 19/10/2017, às 18:17. 1. De acordo com a descrição do autor do tópico, quando a pressão é de 2,5 kPa, a corrente medida é de 11,81 mA. O valor teórico da corrente de saída deveria ser de 12,5 mA. 2. Segundo a descrição do autor, “quando há mudanças na pressão atmosférica, a corrente também muda. Essa variação está relacionada à variação da pressão, de acordo com uma proporção específica”. 3. Você está complicando demais o problema. É melhor pensar nisso como um módulo responsável pelo processamento dos sinais de corrente. Pense nele como algo que “se move” de um lugar para outro! Ele se deslocou para baixo, em torno de 0,7 mA. 4. Ao falar em “deslocamento”, acho que você entende o que quero dizer. 5. O módulo não está danificado; basta recalibrá-lo, e está resolvido
Obrigado, obrigado a todos pela ajuda. Os instrumentos se tornaram muito mais úteis graças a vocês, técnicos!
Isso significa que não há nenhum problema com este transmissor.
Isso significa que não há nenhum problema com este transmissor.