Como determinar as especificações do canal de fiação?

2017-10-20View Original

Thread Content

Eu verifiquei: nas normas dos cabos elétricos, sempre há informações sobre as interfaces dos cabos. O cabo dos instrumentos não está visível. Como determinar a largura desse cabo? A taxa de preenchimento costuma ser de 50%?
Reply #22017-10-20
Existe um padrão para o diâmetro externo dos cabos de instrumentação?
Reply #32017-10-20
HGT 20512-2014 – Especificações para o projeto de tubulações e fiações de instrumentos. 8.4.3 O coeficiente de preenchimento dentro dos tubos de proteção não deve exceder 0,4. Quando um cabo único é inserido em um tubo de proteção, o diâmetro interno do tubo não deve ser menor que 1,5 vezes o diâmetro externo do cabo. A largura do cabo deve ser determinada pelo fabricante, certo?
Reply #42017-10-20
Não existe uma norma uniforme para cabos de instrumentos?
Reply #52017-10-20
7.1 Área de seção transversal do núcleo do cabo 7.1.1 A área de seção transversal dos cabos de sinalização deve atender aos requisitos da impedância do circuito de medição e controle, bem como às exigências relativas à resistência mecânica do cabo durante a instalação. A área de seção transversal mínima do núcleo não deve ser menor que 0,75 mm². 7.1.2 Em locais com risco de explosão, na zona 2 ou em áreas que não são à prova de explosões, a área de seção transversal dos fios dos cabos de sinal de instrumentos de dois ou três fios, instalados em suportes ou tubulações de proteção, deve ser de 1,0 mm² a 1,5 mm². Para os fios de compensação dos termopares, a área de seção transversal deve ser de 1,0 mm² a 2,5 mm². Nos cabos multifios utilizados como cabos principais, desde que a resistência do cabo esteja dentro dos limites aceitáveis, a área de seção transversal dos fios pode ser reduzida para 0,75 mm² a 1,5 mm². 7.1.3 A área de seção transversal do fio de aterramento deve estar em conformidade com as disposições estabelecidas nas normas da indústria atual, específicas para o projeto de aterramento de sistemas de instrumentação, conforme a norma HG/T 20513. 7.1.4 A área de seção transversal dos fios das linhas de fornecimento e distribuição de energia deve estar em conformidade com as disposições das normas atuais **“Padrões para o Projeto de Cabos em Projetos Elétricos” GB 50217** e **“Padrões para o Projeto de Instalações Elétricas em Ambientes Perigosos por Explosões” GB 50058**. 7.2 Tipos de cabos 7.2.1 Para cabos de sinalização de instrumentos, recomenda-se o uso de cabos flexíveis com vários fios de cobre, isolamento em polietileno e revestimento em policloreto de vinila, além de terem proteção contra interferências elétricas. 7.2.2 Escolha da blindagem dos cabos de sinal dos instrumentos. É recomendável utilizar uma blindagem geral, além de uma blindagem adicional. Para cabos com requisitos especiais, deve-se seguir as especificações do fabricante. 7.2.3 Quando se utiliza um sistema intrinsecamente seguro, devem ser utilizados cabos intrinsecamente seguros, cujos parâmetros de capacitância distribuída e indutância distribuída atendam aos requisitos do circuito intrinsecamente seguro. A capa externa do cabo intrinsecamente seguro é marcada em azul. 7.2.4 Em locais com temperaturas altas ou baixas, deve-se escolher cabos resistentes a altas e baixas temperaturas, de acordo com a faixa de temperatura permitida para o uso do cabo. 7.2.5 Nos locais de risco de incêndio, os cabos instalados em superfícies elevadas devem ser cabos retardantes de chama. 7.2.6 O modelo do cabo de compensação do termopar deve ser compatível com o número de calibração do termopar; é recomendável usar um cabo de tipo compensador.
Reply #62017-10-20
Geralmente, só se presta atenção à área de seção do núcleo do cabo; as outras características não recebem tanta atenção.
Reply #72017-10-20
Escolha da área de seção transversal da caixa de canaletas: 1. Determinar o tipo de cabo e a área de seção transversal de cada um deles. 2. Elaborar um esboço do arranjo das seções transversais dos cabos, utilizando métodos geométricos. 3. A área de seção transversal da caixa de canaletas é obtida dividindo a área máxima pela 40%. 4. Com base nisso, escolher o tamanho adequado para a caixa de canaletas entre os modelos disponíveis

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.