Eu verifiquei: nas normas dos cabos elétricos, sempre há informações sobre as interfaces dos cabos. O cabo dos instrumentos não está visível. Como determinar a largura desse cabo? A taxa de preenchimento costuma ser de 50%?
Existe um padrão para o diâmetro externo dos cabos de instrumentação?
HGT 20512-2014 – Especificações para o projeto de tubulações e fiações de instrumentos. 8.4.3 O coeficiente de preenchimento dentro dos tubos de proteção não deve exceder 0,4. Quando um cabo único é inserido em um tubo de proteção, o diâmetro interno do tubo não deve ser menor que 1,5 vezes o diâmetro externo do cabo. A largura do cabo deve ser determinada pelo fabricante, certo?
Não existe uma norma uniforme para cabos de instrumentos?
7.1 Área de seção transversal do núcleo do cabo 7.1.1 A área de seção transversal dos cabos de sinalização deve atender aos requisitos da impedância do circuito de medição e controle, bem como às exigências relativas à resistência mecânica do cabo durante a instalação. A área de seção transversal mínima do núcleo não deve ser menor que 0,75 mm². 7.1.2 Em locais com risco de explosão, na zona 2 ou em áreas que não são à prova de explosões, a área de seção transversal dos fios dos cabos de sinal de instrumentos de dois ou três fios, instalados em suportes ou tubulações de proteção, deve ser de 1,0 mm² a 1,5 mm². Para os fios de compensação dos termopares, a área de seção transversal deve ser de 1,0 mm² a 2,5 mm². Nos cabos multifios utilizados como cabos principais, desde que a resistência do cabo esteja dentro dos limites aceitáveis, a área de seção transversal dos fios pode ser reduzida para 0,75 mm² a 1,5 mm². 7.1.3 A área de seção transversal do fio de aterramento deve estar em conformidade com as disposições estabelecidas nas normas da indústria atual, específicas para o projeto de aterramento de sistemas de instrumentação, conforme a norma HG/T 20513. 7.1.4 A área de seção transversal dos fios das linhas de fornecimento e distribuição de energia deve estar em conformidade com as disposições das normas atuais **“Padrões para o Projeto de Cabos em Projetos Elétricos” GB 50217** e **“Padrões para o Projeto de Instalações Elétricas em Ambientes Perigosos por Explosões” GB 50058**. 7.2 Tipos de cabos 7.2.1 Para cabos de sinalização de instrumentos, recomenda-se o uso de cabos flexíveis com vários fios de cobre, isolamento em polietileno e revestimento em policloreto de vinila, além de terem proteção contra interferências elétricas. 7.2.2 Escolha da blindagem dos cabos de sinal dos instrumentos. É recomendável utilizar uma blindagem geral, além de uma blindagem adicional. Para cabos com requisitos especiais, deve-se seguir as especificações do fabricante. 7.2.3 Quando se utiliza um sistema intrinsecamente seguro, devem ser utilizados cabos intrinsecamente seguros, cujos parâmetros de capacitância distribuída e indutância distribuída atendam aos requisitos do circuito intrinsecamente seguro. A capa externa do cabo intrinsecamente seguro é marcada em azul. 7.2.4 Em locais com temperaturas altas ou baixas, deve-se escolher cabos resistentes a altas e baixas temperaturas, de acordo com a faixa de temperatura permitida para o uso do cabo. 7.2.5 Nos locais de risco de incêndio, os cabos instalados em superfícies elevadas devem ser cabos retardantes de chama. 7.2.6 O modelo do cabo de compensação do termopar deve ser compatível com o número de calibração do termopar; é recomendável usar um cabo de tipo compensador.
Geralmente, só se presta atenção à área de seção do núcleo do cabo; as outras características não recebem tanta atenção.
Escolha da área de seção transversal da caixa de canaletas: 1. Determinar o tipo de cabo e a área de seção transversal de cada um deles. 2. Elaborar um esboço do arranjo das seções transversais dos cabos, utilizando métodos geométricos. 3. A área de seção transversal da caixa de canaletas é obtida dividindo a área máxima pela 40%. 4. Com base nisso, escolher o tamanho adequado para a caixa de canaletas entre os modelos disponíveis