HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Deus, por favor, ajude a olhar

2017-10-20View Original

Thread Content

A sala de controle do projeto, que é composta pela sala de operações e pela sala dos gabinetes, está bem disposta?
Reply #22017-10-20
Há uma porta entre a sala de operações e a sala dos gabinetes? É melhor ter uma porta. Porque a sala de operações é o local onde os operadores trabalham, enquanto a sala dos gabinetes é a área sob responsabilidade da equipe de instrumentação ; É melhor que a porta da sala de operações não fique exatamente em frente à bancada de operação.
Reply #32017-10-20
O espaço entre a sala de operações e os gabinetes não pode ficar vazio; é preciso haver portas. Operar em frente às janelas faz com que os olhos fiquem cansados, por isso é melhor que aquele local seja bem isolado da luz
Reply #42017-10-20
1. Tudo o que foi dito lá em cima faz sentido. Deve-se adicionar uma porta entre a sala dos armários e a sala de operações, para separar os dois espaços. No entanto, assim cada quarto teria apenas uma porta, o que não atende aos requisitos de evacuação em caso de incêndio (que exigem dois caminhos de saída). Portanto, é necessário adicionar portas. 2. Atualmente, tanto a mesa de operações quanto os gabinetes estão dispostos na direção norte-sul. O administrador está certo: os operadores são afetados pela luz. Recomenda-se que a mesa de operações seja girada 90 graus, de modo a ficar voltada para a divisória, o que permite aproveitar melhor o espaço. A entrada fica no lado oeste. Se os gabinetes forem rotacionados 90 graus, de modo a ficarem alinhados com a entrada ou ligeiramente desalinhados, as caixas de canalização podem ser colocadas diretamente na parte inferior ou traseira dos gabinetes (se forem utilizadas caixas de canalização). 3. Pelo que se pode observar na figura, o edifício não possui estrutura resistente a explosões; presume-se que a distância entre os dispositivos esteja de acordo com as exigências das normas. Pela posição das aberturas reservadas, o dispositivo deve ficar no lado oeste ou norte. Note que a porta externa deve ficar de costas para o dispositivo, ou pelo menos ao seu lado. As opiniões acima são apenas para referência.
Reply #52017-10-22
Lembro que a sala de controle do DCS tinha mais de 6 metros de comprimento, e parece que era exigido que houvesse duas portas de saída. Não me lembro com exatidão, mas existem normas para isso
Reply #62017-10-23
Olá, grande mestre 🐮! Você acertou a localização do dispositivo! 666!
Reply #72017-10-23
As normas de projeto da sala de controle exigem que a sala dos armários não tenha portas que dêem diretamente para o exterior.
Reply #82017-10-23
Acima de 6m são os requisitos para a sala de distribuição
Reply #92017-10-24
A sala de controle deve ser uma estrutura à prova de explosões.
Reply #102017-10-24
Não se tem muita clareza sobre o layout geral deste conjunto de equipamentos. Se a distância entre a sala de controle e as áreas onde ficam os equipamentos for suficiente, não é necessário utilizar estruturas resistentes a explosões. Não se sabe se o proprietário levou esse fator em consideração no projeto; espera-se que isso seja levado em conta.
Reply #112017-10-25
Se do outro lado da porta está a estrada, a sala dos gabinetes DCS provavelmente não precisa de porta. É preciso proteção contra umidade e animais pequenos; a porta deve ser instalada na parede oposta à porta da sala de operações, criando assim dois corredores de emergência. Adicione duas portas em cada lado da parede de divisão. A bancada de operação deve ficar de frente para a parede de divisão. Não se deve fazer isso com as janelas.
Reply #122017-10-25
Se do outro lado da porta está a estrada, a sala dos gabinetes DCS provavelmente não precisa de porta. É preciso proteção contra umidade e animais pequenos; a porta deve ser instalada na parede oposta à porta da sala de operações, criando assim dois corredores de emergência. Adicione duas portas em cada lado da parede de divisão. A bancada de operação deve ficar de frente para a parede de divisão. Não se deve fazer isso com as janelas.
Reply #132017-10-26
Deve-se considerar a expansão do espaço para os equipamentos, especialmente na sala dos armários, sendo ideal que esteja localizada ao longo da parede do lado da sala de controle. . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.