Este tópico foi editado pela última vez por chen1711 em 21/10/2017, às 21:52. O manômetro do lado de alta pressão está quebrado. Depois de substituir apenas o componente do lado de alta pressão, não consigo encontrar o componente do lado de baixa pressão. Alguém sabe o motivo?
Esta publicação foi editada pela última vez por tiger2010 em 2017-10-21 às 22:02. Foram feitas as atribuições dos módulos PHI e PLO no menu HART?
SET PHI-PLO ou SET PIO-PHI?
Foi configurado algo para medição, mas não é possível encontrar o transmissor de pressão baixa. Tornou-se uma medição de flange simples, não é? Ao voltar ao estado original, é possível ver a pressão do lado da PLO
Foi configurado, mas ainda assim não consigo encontrar o lado de baixa tensão. Preocupa-se porque é uma medição de flange único, então não ousa usá-la
:É possível medir? Com PHI e PLO configurados, o transmissor principal pode gerar o valor da corrente resultante da diferença de pressão?
Há saída, mas não se trata realmente do valor de diferença de pressão. O valor 475 indica que o módulo do lado de baixa pressão não foi encontrado
Existe um menu de configurações detalhado?
Sim, o site oficial também tem o manual do formulário ERS. Você quer o manual ou o menu?
Seria melhor ter um menu, as instruções oficiais são muito simples, não são instruções detalhadas de uso
O manual da página 146 ainda é simples?
Tantos amigos conhecem essa coisa! Neste caso, é preciso primeiro verificar os conectores: vermelho, preto, branco e azul correspondem a 12AB. Vale ressaltar que as identificações dos terminais AB no medidor principal e nos medidores secundários estão invertidas. É fácil conectar errado. Então, é possível redefinir o papel de mestre e escravo, assim como disse o amigo do primeiro andar. Na página inicial 475, há um menu de status; entre nele e verifique todo o conteúdo exibido lá dentro. Veja o que está indicado nos títulos da tabela