Para inserir os sinais analógicos de 4-20mA gerados pelos instrumentos locais no tela sensível ao toque, pretendo usar um módulo de coleta de sinais analógicos que suporte o protocolo Modbus, a fim de comunicar-se com a tela sensível ao toque da Siemens e converter esses sinais analógicos em sinais digitais para exibição na tela. Gostaria de saber se alguém já implementou uma solução semelhante. Ou seja, será que a tela sensível ao toque da Siemens consegue se comunicar com outros módulos de conversão externos que suportem o protocolo Modbus RTU?
É uma reforma de um sistema já existente no local? Se for esse o caso, parece melhor introduzir primeiro o sinal analógico no PLC e, em seguida, comunicar-se com o painel por meio do PLC
Para as grandezas analógicas dos dois instrumentos de campo, usar um PLC seria um pouco desperdício, por isso pensei nessa solução
Basta monitorar duas grandezas analógicas com um registrador sem papel ou um mostrador digital. O custo também é baixo. O módulo de conversão, somado à tela de display da Siemens, também não é barato.
Basta monitorar duas grandezas analógicas com um registrador sem papel ou um mostrador digital. O custo também é baixo. O módulo de conversão, somado à tela de display da Siemens, também não é barato.
Basta monitorar duas grandezas analógicas com um registrador sem papel ou um mostrador digital. O custo também é baixo. O módulo de conversão, somado à tela de display da Siemens, também não é barato.