2017-10-23View Original

Thread Content

Atualmente, os instrumentos possuem vários medidores de vazão, todos com saídas RS485 e 4–20 mA. Ao conectá-los ao DCS, qual método é o mais adequado? Como o RS485 é conectado ao DCS?
Reply #22017-10-23
Recomenda-se usar 4~20mA para a transmissão do sinal; basta conectá-lo diretamente ao canal correspondente ao AI. O RS485 é usado para comunicação e requer que o DCS tenha uma interface adequada, sendo que, geralmente, o número dessas interfaces não é grande.
Reply #32017-10-23
O sinal de vazão deve ser conectado ao sistema DCS por meio de RS485; é necessário estabelecer um protocolo de comunicação entre o medidor de vazão e o sistema DCS. O sinal de vazão é conectado ao sistema DCS por meio de 4-20mA; basta apenas configurar o sistema DCS. Outro ponto é que a distância de comunicação do 485 é limitada.
Reply #42017-10-23
1. Quando o canal AI do sistema DCS permitir, deve-se priorizar o uso de sinais de 4~20mA para conexão com o sistema DCS, pois a transmissão de sinais analógicos é atualmente o método mais confiável. Se houver insuficiência de canais no sistema, mas for possível conectar um cartão de comunicação (que suporte RS485), pode-se utilizar o método de comunicação RS485 para se conectar ao sistema DCS. Com base na experiência prática de operação, a taxa de falhas nos métodos de comunicação é maior do que na transmissão analógica, e a velocidade é ligeiramente menor. Portanto, recomenda-se optar pela transmissão analógica. 2. Ao utilizar o método de comunicação RS485, devem-se usar cabos de comunicação da categoria V para conectar a interface RS485 do medidor de vazão (se for necessário, existem conectores especiais disponíveis no mercado), bem como à interface ou barramento de terminais correspondente da placa de comunicação DCS (na maioria dos gabinetes, as interfaces das placas já estão conectadas aos barramentos de terminais).
Reply #52017-10-23
Isso depende do seu propósito de uso. Se o fluxo for utilizado em situações que exigem precisão, como em transações comerciais, é recomendável usar um sistema com boa frequência de transmissão. Os sinais analógicos são usados principalmente para exibição e controle. O sinal RS485 é geralmente utilizado para ler alguns parâmetros do medidor de fluxo e informações de diagnóstico; além disso, há atraso, portanto não se trata de dados em tempo real. O sinal RS485 é um sinal de barramento; basta adicionar uma placa de comunicação no DCS.
Reply #62017-10-23
Um sinal analógico, um sinal digital
Reply #72017-10-24
Afinal, a confiabilidade deles é mais ou menos a mesma. Afinal, ambos foram inventados por estrangeiros; você tem todo o direito de comentar, agindo como um especialista
Reply #82017-10-24
Eu não tenho qualificações, você sim, está bem?
Reply #92017-10-24
4-20mA é um sinal de corrente padrão; o cabo de sinal pode ser conectado diretamente à placa de terminais do DCS. Já o RS485 é um protocolo de comunicação. Em um sistema DCS, há poucas interfaces RS485 disponíveis. Portanto, quando há necessidade específica de comunicação por meio do RS485, utiliza-se esse protocolo. Em geral, prefere-se usar a conexão através da placa de terminais, ou seja, o sinal de corrente 4-20mA
Reply #102017-10-24
Um sinal analógico, um sinal digital; geralmente, o sinal analógico de 4~20mA é mais utilizado
Reply #112017-10-25
É assim que as coisas são. Onde está a contradição? O sistema DCS se comunica com equipamentos individuais ou outros sistemas; seja por meio de comunicação RS485 ou RS232, é necessário estabelecer um protocolo de handshake para que a comunicação seja possível. O sinal de 4-20mA é inserido no sistema DCS. Desde que o sistema DCS possua placas AI, o sinal é conectado a essas placas. Em seguida, os canais das placas são configurados, e as informações correspondentes podem ser exibidas na tela.
Reply #122017-10-25
De forma simples, 4~20mA é um sinal de corrente, enquanto RS485 é um protocolo de comunicação. O sinal de 4~20mA é, na verdade, uma corrente elétrica, que corresponde ao valor medido. Em comparação com a comunicação 485, ele permite distâncias de transmissão maiores, menor atraso no sinal e maior confiabilidade. Portanto, no interior da fábrica, o controle e os sistemas de intertravamento geralmente utilizam esse recurso. A comunicação 485 é, na verdade, uma comunicação baseada em protocolos. Nesse tipo de comunicação, há atrasos nos sinais e uma taxa elevada de perda de pacotes. Ou seja, sua velocidade de resposta é lenta, e as chances de erros são maiores. Por isso, os sinais de controle e intertravamento não devem ser utilizados de forma alguma ; Mas a vantagem das comunicações é que a transmissão do sinal é completa e precisa, além de ser possível transmitir vários sinais por meio de um único cabo, o que o 4–20mA não consegue fazer.
Reply #132017-10-25
4~20mA: estável e confiável; 485: economiza cartões e cabos. 485 perde pacotes com facilidade; recomenda-se não usá-lo para controle, além de ser difícil de manter.
Reply #142017-10-25
A confiabilidade da comunicação 485 é muito inferior à da comunicação analógica 4–20 mA; portanto, é melhor não utilizá-la em circuitos de controle. Nos circuitos de intertravamento, a comunicação 485 também deve ser evitada. A comunicação 485 permite economizar em cartões e cabos, sendo possível utilizar cartões de comunicação DCS nesse contexto. A distância é limitada. Quando ocorre um problema com a comunicação 485, o processo de resolução é bastante complicado
Reply #152017-10-26
4-20mA é um sinal único; o RS485 permite a transmissão de vários parâmetros e de mais dispositivos, até 254
Reply #162017-10-27
Concordo plenamente com a sua opinião. Do ponto de vista aplicacional, o sinal de 4–20 mA é adequado para situações que exigem alta velocidade de resposta (como controle, intertravamento e exibição em tempo real), enquanto a comunicação RS485 é adequada para transmissões que exigem precisão elevada (como o registro do volume de fluxo em medidores de vazão). No que diz respeito à transmissão do volume total acumulado pelo medidor de vazão, geralmente o sinal de 4–20 mA é utilizado apenas para transmitir o valor do vazão instantâneo do medidor. Em seguida, cálculos de acumulação são feitos no DCS para exibir esse valor. Com o passar do tempo, percebe-se que há uma diferença significativa entre o valor acumulado exibido no DCS e o valor indicado pelo próprio medidor (já existem diferenças entre os cálculos de acumulação feitos no DCS e aqueles feitos pelo medidor em si, sem falar ainda nos efeitos da transmissão do sinal) ; Além disso, a comunicação via RS485 permite transmitir de forma completa os dados de vazão acumulada do medidor de vazão. Também é possível transmitir simultaneamente sinais de vazão instantânea, bem como de pressão e temperatura. Dessa maneira, garante-se a concordância entre os dados no DCS e os dados do medidor de vazão.
Reply #172017-11-15
4-20mA é um sinal de corrente padrão, que pode ser inserido diretamente na placa AI do gabinete DCS. O RS485 é uma interface de comunicação que utiliza o protocolo Modbus. Para se comunicar com o DCS, é necessário que o lado do DCS tenha um cartão de comunicação Modbus. Recomenda-se que os instrumentos de campo enviem sinais de corrente padrão de 4-20 mA para o cartão do DCS. A menos que os sensores dos equipamentos já venham acompanhados do PLC, permitindo assim a comunicação com o DCS através da porta de comunicação RS485 do PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.